你好,我家的电,用电笔测量火线和零线都有电,怎么回事?
展开全部
这是因为为家中的插座提供的电源是单相交流电,而电网是三相交流电,三相交流电在三相负载对称时零线电位才等于零。
虽然家庭用电线路安装时,通常都做到使接到三相电源的单相负载尽量平衡。但实际上,每个家庭的用电并不一定同时,用电量也是随着时间时时刻刻在变化的。
因此,零线的电位实际上很难做到完全为零,因此用测电笔测量时,零线和火线都发光。只不过有一个发光较亮,另外一个发光较暗。发光较暗的就是零线。
此外,由于布线时通常尽量做到三相平衡,因此,零线常常采用较细截面的导线,而且为了保证零线的强度,通常还可能采用电阻值较高的钢芯导线,因此一般零线电阻值较大,出现三相负载较大不对称时,零线路上的压降就较大,对地电位较高,也会出现测试零线时,电笔亮度较大的情况。
如果发生电力系统故障,或三相负载极端不平衡,则零线的电位有时也较高,此时两条线的发光情况就相对比较难于区别了。
展开全部
你用万用表测一下插座的火线与漏电空开下口的零线之间的电压,如果是220v,那就是从漏电空开下口到你的这个插座之间的零线上存在严重的氧化、接触不良。你可以重点检查这段零线的所有接线端子是否存在氧化、接触不良的情况。对症处理即可解决。
要是这样测量的结果不是220v,那就说明是火线存在接触不良的故障。同样查找、处理即可。
要是使用试电笔测量插座,零线、火线都带电的话,就说明是零线故障。可能是零线的接线端子氧化、接触不良、接头松动造成的。
要是这样测量的结果不是220v,那就说明是火线存在接触不良的故障。同样查找、处理即可。
要是使用试电笔测量插座,零线、火线都带电的话,就说明是零线故障。可能是零线的接线端子氧化、接触不良、接头松动造成的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你好,零线接触不良会从火线有感应电存在,这时用电笔测量零线电笔会显示有电。真正有没有电压还是用电压表测量确认。如果用电压表测量零线有电压,而且很高的话,那很可能是零线断路,需要找电工检查线路维修。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你好,零线接触不良会从火线有感应电存在,这时用电笔测量零线电笔会显示有电。真正有没有电压还是用电压表测量确认。如果用电压表测量零线有电压,而且很高的话,那很可能是零线断路,需要找电工检查线路维修。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询