如何计算UPS系统的延时电池容量

 我来答
德琰濮巧兰
2019-07-08 · TA获得超过3640个赞
知道大有可为答主
回答量:3167
采纳率:33%
帮助的人:392万
展开全部
在用户和厂商的交流中,常常提到这样的情况:根据ups的输出容量和所要求的后备时间,需快速、粗略地给出相关电池的配置。此时可用下列方法迅速做出。
1
对于109ah·块/kva设计寿命10年的电池
使用时按下列公式计算:
所需电池容量(ah)=
例如:一台120kva的ups,每组电池32块,要求后备时间60min(即1h)。则所需电池容量为
120kva×109ah·块/kva=13080ah·块,13080ah·块/32块=409(ah),即可选12v,100ah电池4组(32块/组)。注意:实际后备时间不足60min(欠缺一点)。
如果每组33块,则13080/33=396ah,同样可选12v、100ah电池4组(33块/组)。注意:实际后备时间超过60min(超出一点)。
如果要求后备时间为30min,则109×120=13080ah·块,13080/32=409ah,409/2=205ah。
由于电池的放电功率与放电时间不是线性的,即不能只简单除以2,还需乘以修正系数,见表1,因此205×1.23=252ah。即可选12v、65ah电池4组(32块/组)。注意:实际后备时间超过30min(超出一点)。
如果要求后备时间20min,则409/3=136ah,还需乘以修正系数,见表1,136×1.41=192ah,即可选12v、65ah电池3组(32块/组)。注意:实际后备时间超过20min(超出一点)。

其它情况,以此类推。
2
对于126ah·块/kva设计寿命五年的电池
计算方法和需乘以修正系数与前述完全一样,只是要把上式中的109换成126。
如果计算时间是一小时以上,要在按上述计算后再除以一个修正系数,见表2。

例如:前例的后备时间是3h,则109×120=13080ah·块,13080/32=409ah,409×3=1227ah;还需除一个修正系数,1227/1.25=982ah。
按照能量守恒原理,以上方法对于三相/单相或单相/单相ups是一样的。如apc的秀康ups,需正负两组(32块/组)电池,计算方法是一样的。注意“安时·块”的概念。
一般中大功率的ups所配每组电池都是32块;电池并联数最好不要超过4组,以免影响电池组的均流和充电效果。
由上述可见,一般来说,只要记住109(或126)和1.23这三个数字就够用了。
以上是快捷的粗算,不很精确。要想得到精确的结果,应参照电池厂家给出的电池放电特性。