钢筋识图技巧
3个回答
展开全部
这是我之前看的一个文档 讲的挺好的 希望对你有帮助~~
一、梁的配筋图画法
梁平面整体配筋图是在各结构层梁平面布置图上,采用平面注写方式或截面注写方式表达。
1、平面注写方式
采用集中注写与原位注写相结合的方式标注:
1.集中标注如下图表达了在 轴线上梁的情况,引出线部分为集中标注。
KL2(2A)300×650:为2号框架梁,有两跨,一端有悬挑、梁断面300×650;
φ8-100/200 (2)2φ25:为此梁箍筋是φ8间距200,加密区间距100,2φ25表示在梁上部贯通直径为25mm的钢筋2根;
(-0.100)表示梁顶相对于楼层标高24.950低0.100m。
2.原位注写表达梁的特殊数值。将梁上、下部受力筋逐跨注写在梁上、下位置,如受力筋多于一排时,用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。
在 轴与①~②轴之间梁下部中间段6φ25 2/4为该跨梁下部配筋,上一排纵筋为2φ25,下一排纵筋为4φ25全部伸入支座。
在①轴处梁上部注写的2φ25+2φ22 ,表示梁支座上部有四根纵筋,2φ25放在角部,2φ22放在中部。当梁支座两边的上部纵筋相同时,可仅在一边标注配筋值,另一边省略不注,如②轴梁上端所示。
3.当集中注写的数值中某一项(或几项)数值不适用于某跨或某悬挑部分时,则按其不同数值原位注写在该跨或该悬挑部分处,施工时,按原位标注的数值优先选用。如③轴右侧悬挑梁部分,下部标注φ8-100,表示悬挑部分的箍筋通长都为φ8间距100的两肢箍。
梁支座上部纵筋的长度根据梁的不同编号类型,按标准中的相关规定执行。
2. 截面注写方式
是将断面号直接画在平面梁配筋图上,断面详图画在本图或其它图上。截面注写方式既可以单独使用,也可与平面注写方式结合使用,如在梁密集区,采用截面注写方式可使图面清晰。
下图为平面注写和截面注写结合使用的图例。图中吊筋直接画在平面图中的主梁上,用引线注明总配筋值,如L3中吊筋2φ18。
二、四、柱平法施工图
柱平法施工图是在柱的结构平面布置图上,采用列表注写方式或截面注写方式表达的柱配筋图;施工人员依据平法施工图及相应的标准构造详图进行施工,故称柱平法施工图。
首先,按一定比例绘制柱的平面布置图,分别按照不同结构层(标准层),将全部柱、剪力墙绘制在该图上,并按规定注明各结构层的标高及相应的结构层号。
然后,根据设计计算结果,采用列表注写方式或截面注写方式表达柱的截面及配筋。
这里主要介绍截面注写方式,即在柱平面布置图上,分别在不同编号的柱中各选一截面,在其原位上以一定比例放大绘制柱截面配筋图,注写柱编号、截面尺寸b×h、角筋或全部纵筋、箍筋的级别、直径及加密区与非加密区的间距。同时,在柱截面配筋图上尚应标注柱截面与轴线关系。
一、梁的配筋图画法
