漏电保护开关老是跳闸,是什么原因?

家里总开关现在用DZ47LE-6360C2P的漏电保护开关。送上以后几小时跳次闸。做过实验,开路所有用电器还是几小时跳。我以为开关有问题,换了一个同型号的还是跳。请名师指... 家里总开关现在用DZ47LE-63 60C 2P的漏电保护开关。送上以后几小时跳次闸。做过实验,开路所有用电器还是几小时跳。我以为开关有问题,换了一个同型号的还是跳。
请名师指点!!!!!
提一下,之前用的60A不带漏电保护,开关直接烧掉了。
展开
 我来答
一颗山竹的梦想
2018-07-29 · TA获得超过1.4万个赞
知道答主
回答量:216
采纳率:93%
帮助的人:9.9万
展开全部

漏电开关跳闸的可能原因有:

安装不良、漏电开关与负载不匹配、电器或线路漏电、短路、电源进线电压过高、漏电断路器质量有问题、漏电断路器接线错误、插座上N线、PE线接反、照明回路某灯具的N线取自插座回路、线路受潮引起漏电而跳闸。

因为你的情况是在安装新的饮水机后出现的问题,建议重点考虑安装不良或线路接反的问题,如果问题涉及到大电压的话建议请专门的电工师傅来检查维修。

拓展资料

1、安装不良

各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。

2、电器或线路漏电、短路

发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
幽灵漫步祈求者
高粉答主

2015-09-09 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:2.9万
采纳率:82%
帮助的人:5758万
展开全部

  家用漏电开关总跳闸原因有:

  1. 安装不良:各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。

  2. 漏电开关与负载不匹配:家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流。一般发生在新安装或新增使的空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。

  3. 电器或线路漏电、短路:发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。

  4. 电源进线电压过高:这是非常危险的,一般发生在三相四线制供电的住宅楼。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。

  5. 漏电断路器质量有问题:先检查漏电断路器的质量。一是对漏电脱扣器检查,一般用试验按钮来检验,在按试验按钮时,因I1分流,使I1和I2不相等,即相量和不为零,因此,漏电断路器应动作,要求跳闸灵敏;二是检查漏电断路器在空载状态下能否合闸,如果不能合闸,则此漏电断路器有故障,不能使用,应该更换(不提倡自行修理)。

  6. 漏电断路器接线错误:检查是否把某一用电设备的相线接到漏电断路器的前面,使部分负荷没有通过漏电断路器,这样使漏电断路器N线电流大于相线电流,使其跳闸,甚至合不上闸。

  7. 用电设备漏电:此时,设备金属外壳带电,可用测电笔检验,找出故障。

  8.  插座上N线、PE线接反:如果接反,会形成零序电流,引起漏电断路器动作。

  9. 照明回路某灯具的N线取自插座回路:现代住宅已是多回路供电,照明和插座分开供电,照明回路用断路器控制,插座用漏电断路器控制。

  10. 线路受潮引起漏电而跳闸:检查厨房、卫生间线路中的接线盒。打开受潮的接线盒,里面的街头湿漉漉的,有水珠覆这,个别的管口还滴水,这是上层的防水层损坏,水渗入管线所致。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
顿开铁锁
2015-05-18 · TA获得超过10.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:47%
帮助的人:3638万
展开全部
造成漏电开关频繁掉闸的原因有三个:(1)漏电保护开关大都设计在30毫安/0.01秒动作,就是说线路和线路中的设备有30毫安的漏电时漏电保护开关在0.01秒时间会自动跳闸。(2)线路电流超过漏电开关的额定电流会自动跳闸。(3)漏电开关的接线端子与电线有松动接触不良造成开关过热跳闸。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
一只小橘猫阿
2018-07-05 · TA获得超过8720个赞
知道小有建树答主
回答量:47
采纳率:100%
帮助的人:1.3万
展开全部

漏电开关是为了防止漏电造成安全隐患而设置的,漏电开关跳闸可能是因为电路漏电引起的,这是要检查一下家用电路,找出漏电的地方并及时修复。当然除开漏电这一因素还有其他原因也会引起漏电开关跳闸。

漏电开关跳闸有的是因为漏电引起的跳闸,但如果你确定家里的电路正常,没有漏电问题的话,可是漏电开关又十分频繁地跳闸,那么可能有以下几种原因:

第一,安装不良。可能是因为桩头引线有松动现象,如果放任不管可能会发生桩头发热、烧坏引线等现象,需将其接牢固。

第二,电源电压过高。用万用表检测一下电源进口的电压,如果是真的因为电压过高导致的开关跳闸是十分危险的,轻则烧坏电器,严重的还会引发火灾等事故,危害生命安全。

第三,电线因受潮等原因漏电,引起跳闸。在比较潮湿的季节,要注意家里电路是否会因为天气潮湿而受到影响。还有就是在卫生间这种水汽较多,湿度较大的地方,线路会不会因为受潮引起漏电。要做好电路的干燥处理。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xyak8899
2010-09-02 · TA获得超过5.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:4%
帮助的人:1.8亿
展开全部
1.最好找个内行的人把漏电开关也检查一下,如果有故障一定要换新的,这是住宅用电最重要的保护,千万大意不得.
2.如果经检查漏电开关没有问题,而它又总是跳闸,那就说明你家的电路或电器中有接地点,而和用电量无关.
3.如果一开灯便跳闸,我个人分析,如果不是漏电开关的问题,则很有可能是你家电路中的零线因破损或其他原因造成有接地点.建议找电工检查零线.
4.在一般的电气器材商场都能买到空气开关.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?