已知功率和距离如何选择电线或电缆?比如10kw电机距离100米需要多粗的电线或电缆(要求详细的计算公式)?
1个回答
展开全部
10kw三相电机的额定电流:
I=P/1.732/U/cosφ=10/1.732/0.38/0.78≈19.5(A)
若允许末端(100米端)线与线的电压降为10V,则每根电线损耗的电压降为5V。每根电线的线阻:
R=U/I=5/19.5≈0.256(Ω)
电线截面(铜芯电线的电阻率:0.0172):
S=ρ×L/R=0.0172×100/0.256≈7(m㎡)
这样都不明白就不需要明白了,电线截面越小或长度越长,线的电阻值就越大,负荷不变(10KW)时,电线损耗就越大,负荷端的电压就越低。
以上计算得出若采用铜芯电线截面7m㎡,负荷端正常运行时的电压约370V附近。