建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:防烟楼梯间及其前室。消防电梯间前室或合用前室。避难走道的前室、避难层(间)。
1.建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统。 ①前室或合用前室采用敞开的阳台、凹廊。 ②前室或合用前室具有不同朝向的可开启外窗,且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。
2. 厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施: ①人员或可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间。 ②建筑面积大于5000m2的丁类生产车间。 ③占地面积大于1000m2的丙类仓库。 ④高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于40m的疏散走道。
3.民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施: ① 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m2的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所。 ② 中庭。 ③ 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间。 ④ 公共建筑内建筑面积大于300m2且可燃物较多的地上房间。 ⑤ 建筑内长度大于20m的疏散走道。
4.地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。
拓展资料:
1.着火的空间一般在各房间内,因为楼梯间从管理上讲是不允许放置可燃物的。房间内发生火灾后,烟气会顺着门口向走廊、楼梯间蔓延。 排烟设施是在房间内上部通过排烟管道、排烟口、排烟风机,在火灾时启动把烟气从房间里直接吸进管道排出建筑外。人们逃生时烟雾减少,加之疏散楼梯有加压送风系统,逃生方向和烟气流动方向相反,会更加安全。
2.50米以下的公共建筑和100米以下的住宅,不需要安装这些设施,只要疏散通道和相应房间有可开启的外窗就能达到通风、排烟的要求。除此之外比以上高的建筑就必须安装防排烟设施了。 在楼梯间下半部看到的百叶窗口就是机械加压送风的送风口,在前室也有送风口。在没有窗的房间顶部和墙面的上半部是排烟风口。还有一些排烟和空调通风系统合用。大家可以多留意。排烟风机一般安装在楼顶上,送风机一般安装在首层或地下一层的专用机房里。