10kⅤ高压柜出线侧熔断器经常烧了是怎么回事

1个回答
展开全部
摘要 10kⅤ高压柜出线侧熔断器经常烧了是怎么回事10kv高压熔断器经常会发生熔断现象,其原因主要有以下几种:①系统运行环境变化,出现危及系统安全运行的铁磁谐振,引起电压互感器一、二次侧 3 熔断器熔断。②一次系统发,生单相接,产生弧光接地过电压。③二次负载过重,将导致电压互感器熔断器熔断。④低频饱和电流可引起电压互感器一、二次熔断器熔断。⑤电压互感器一、二次绕组绝缘降低、短路故障或消谐器绝缘下降可引起..
咨询记录 · 回答于2022-08-11
10kⅤ高压柜出线侧熔断器经常烧了是怎么回事
10kⅤ高压柜出线侧熔断器经常烧了是怎么回事10kv高压熔断器经常会发生熔断现象,其原因主要有以下几种:①系统运行环境变化,出现危及系统安全运行的铁磁谐振,引起电压互感器一、二次侧 3 熔断器熔断。②一次系统发,生单相接,产生弧光接地过电压。③二次负载过重,将导致电压互感器熔断器熔断。④低频饱和电流可引起电压互感器一、二次熔断器熔断。⑤电压互感器一、二次绕组绝缘降低、短路故障或消谐器绝缘下降可引起..
我有一个业主,400kvA专变是去年装的,投运有一年多了,现在反映10kⅤ高压柜出线侧熔断器经常烧了是怎么回事?2个月之前烧了一次,前天烧了一次,今天又烧了
首先结合实例提出产生线路故障跳闸的主要原因,如外力破坏、树障、鼠害与设备线路损坏等,在此基础上,提出强化安全用电宣传、强化设备进网管理
线电压=1.732x相电压10=1.732 x 相电压相电压= 6(约等于)10KV是耐压等级,没说10KV的设备不能用于6KV系统。10kV是一个额定电压,所以说电力系统的电压都稳定在10kv (对于无限大电网来说,电压是不变的) 当然也有特殊情况,比如系统负荷属过大
我是安装施工队,这种情况我们施工队安装原因大吗?
设备是业主自购的
影响项目工程的原因,最主要当然是资金了,没钱就会是半拉子工程,其次是工程施工计划、管控等原因。
现项目准备进入实施阶段,准备将部分设备或装置由业主自己采购,部分由安装单位承担。但目前主要的难题是业主采购的部分该如何实施?各位,有没有相类似的案例,可以参考。 1.采购的设备技术参数,是否需要业主确认? 2.是否需要发邀请? 3. 设备考虑设备的安全性,但是否需要考虑工艺的安全,系统的安全?如何保证? 4.压力容器设备是否单考虑容器的使用安全即可? 谢谢!
1、lz是属于业主方/项目管理方/施工方? 2、项目工程承包方式或合同的方式,特别是安装合同的方式是总承包/其他? 3、业主自主采购的设备范围只是关键设备,还是所有设备? 4、 ... 回复: 1属业主方,但主要是协助业主做技术和设备的选型和采购。 2 分别由安装承包方包含的设备和业主采购的设备,构成项目的全部设备。安装合同时总承包。 3.业主采购的是关键设备或核心设备。 4.故,涉及关键设备的采购的程序; 5.有承包方采购的设备,如何提供技术参数给该方? 6.因为是协助(做完好后离开,只是技术的协助),故想知道如何比较合适。
我们是属于2下面的劳务施工
10KV高压开关柜跳闸的因素有很多;比如过负荷或过载会跳闸,电气回路故障会跳闸(如:电气回路断路缺相,短路故障,接地故障会报警或跳闸等等原因),微机保护整定值设置不合理会跳闸,误操作也会引起跳闸,可通过微机保护装置查找跳闸原因,微机保护装置一般都会显示跳闸原因或故障原因,找出原因后然后排除故障,并消除微机保护故障报警,检测实验没有问题才可以投入使用。以上操作必须由专业人士操作,必须按照操作规范操作。
400的变压器高压柜采用的是熔管保护,没有配微机装置
主要是 过压、欠压、过流、差动等。具体设置参数,需要进行保护配合后确定。