以下有关室内供暖管道施工技术要求,说法正确的是( )。

A.方形补偿器应垂直安装B.方形补偿器臂长方向水平安装必须设排气及泄水装置C.上供下回式系统的热水干管变径应底平偏心连接D.汽、水同向流动的蒸汽管道坡度应为3‰,不得小于... A.方形补偿器应垂直安装
B.方形补偿器臂长方向水平安装必须设排气及泄水装置
C.上供下回式系统的热水干管变径应底平偏心连接
D.汽、水同向流动的蒸汽管道坡度应为3‰,不得小于2‰
E.低温热水地板辐射供暖系统盘管埋地部分不应有接头
展开
考试资料网
2023-04-02 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:D、E
此题考查室内供暖管道施工技术要求。方形补偿器应水平安装,并与管道的坡度一致;如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水装置。上供下回式系统的热水干管变径应顶平偏心连接,蒸汽干管变径应底平偏心连接。