UPS电源报警,可能正常供电,应该怎么处理?
4个回答
推荐于2017-10-15 · 知道合伙人数码行家
关注
展开全部
UPS报警有两种情况。一个是UPS无故障情况下:
比如1、运行时停电或者输入电源没有接好,这时UPS使用电池供电,一般UPS报警是2-3秒一声。
2、如果电池使用年限到了,电池亏电,报警声则由间接声变为滴滴滴的连续报警,此时电池灯会闪烁,电池容量灯一般只有一格显示,这时你就该更换新电池了。
3、UPS超负载运行也会报警(超载不多,一般超载多了UPS在规定时间内会自己停机保护),这时不是UPS本身故障,只要把超载的设备停止若干,UPS报警就会消失。还有一种情况是UPS内部故障,这种情况比较多见,原因也很多,这里不一一累述,这时故障灯会亮,报警一般1秒或长鸣。这时可以找经销商或者厂家进行维修,故障解除后,报警声会消除。
一般的报警是放电报警,就是当停电或市电电压低于UPS输入范围时,UPS启用电池供电会一直报警,以提示你根据情况在电池电量用完以前保存资料等。这个时候可以正常供电。当来到或电压到UPS输入范围的时候报警制动解除。
还有一些报警可能就是UPS有点问题了,比如山特和APC的UPS当机器问题的时候,会自动旁路输出,可以正常使用部分功能,但一但停电UPS可能不能启动电池供电。
希望对你有帮助 更多情况请给我留言咨询
故障报警请及时联系经销商处理,质保期内可免费维修
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
具体是什么情况?报警声是怎么样的叫?面板的显示又是怎么样?说清楚了才知道怎么做。
追问
我拨掉电源后,再接上,报警声依旧,将开关关上,再开,报警声就停止了。不知道是怎么回事儿。
是因为电池有问题了吗?
我里有二十几个,就两个断电后出现这个问题。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询