供电电压允许偏差范围

 我来答
白色的明six
高粉答主

2023-06-24 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
回答量:517
采纳率:100%
帮助的人:8万
展开全部

1、我国民用标准电压为220V,220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-10%。

2、工业标准用电380V是三相供电电压,380V,理论上要达到土7%,但是因380V一般是工厂的用电,情况难控制,通常可以套用220V的要求,即:+7%,-10%。

动力380V照明220V允许波动范围GB/T 12325-2008《电能质量 供电电压偏差》中规定:35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%;20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的土7%;

扩展资料:

电网电压的波动常常是因电网负载出现了较大的增加或减少而引起的。例如在用电高峰时电压往往偏低,有设备停机时电压往往偏高,电网电压波动的影响是较大的。国家标准对电压波动等级有如下规定:电压等级 A级 B级 C级。

设备供电电压的偏差由设备制造标准规定,1000KV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%,220V单相+7%、-10%。

1.35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称系统电压的l0%。如电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据,2.10 kV及以下三相供电电压允许偏差为标称系统电压的士10%。

参考资料来源:百度百科-电压波动

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
根据绝缘子的数量和类型,可以大致判断电压等级。具体而言,可以从以下几个方面入手:1. 绝缘子的长度或数量:不同电压等级的绝缘子,其长度或数量也不同。例如,0.4千伏采用的悬式绝缘子为1片,10千伏为2片,35千伏为3~4片,110千伏为7片... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式