为什么有的空气开关有条小线接到电表上?

 我来答
痴情镯
高粉答主

2020-03-16 · 关注我不会让你失望
知道小有建树答主
回答量:1040
采纳率:100%
帮助的人:15.3万
展开全部

有的空气开关有条小线接到电表上是因为那条细电线是与电表内部联动的,当电表内余额用尽时,输出信号控制总开关掉闸,再合闸则合上即掉。

只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。

扩展资料:

空气开关使用注意事项:

漏电开关的正确称呼为漏电保护断路器,是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。它除了空气断路器的基本功能外,还能在负载回路出现漏电(其泄漏电流达到设定值)时能迅速分断开关,以避免在负载回路出现漏电时对人员的伤害和对电气设备的不利影响。

虽然漏电开关比空气开关多了一项保护功能,但在运行过程中因漏电的可能性经常存在而会出现经常跳闸的现象,导致负载会经常出现停电,影响电气设备的持续、正常的运行。所以,一般只在施工现场临时用电或工业与民用建筑的插座回路中采用。

参考资料来源:百度百科-空气开关

ZHIAI周璇
推荐于2017-11-24 · TA获得超过475个赞
知道小有建树答主
回答量:135
采纳率:100%
帮助的人:100万
展开全部
那条细电线是与电表内部联动的,当电表内余额用尽时,输出信号控制总开关掉闸,再合闸则合上即掉。用户只有重新购电输入表内,才能合闸用电。另外,这棵细线如果遭到破坏,电表会显示故障代码并自动发出报警信号。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
姑苏凝思Qe
2011-09-18 · TA获得超过215个赞
知道答主
回答量:97
采纳率:0%
帮助的人:73.7万
展开全部
你用的开关是失压脱扣开关,也就是和电卡表配合使用,如果电表内剩余电量为零时,该线无电压输出,开关线圈失压,合闸合不上。当用户购电后,插入电表该线有电压通过,线圈吸合,合闸成功!注明:该线无他用。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
1130174656
2011-09-19
知道答主
回答量:18
采纳率:0%
帮助的人:3万
展开全部
那条细电线是电表内部断闸信号线。原理是,空开是欠压脱扣型的,和插卡电能表配合工作。当电表内余额用尽时,该线无合闸电压输出至欠压脱扣器,所以再合闸也合不上。用户只有重新购电输入表内,电表内部控制输出通过该线给空开的脱扣器线圈供电,才能合闸用电。如果把细线拆掉,电表会显示故障代码并自动发出报警信号。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起