如何正确安装和使用氧化锌避雷器?

HMYHX-I 氧化锌避雷器测试仪

1.氧化锌避雷器安装前,需正确检查铭牌内容,是否符合所需系统的额定电压。

2.避雷器固定在支架上,上端接高压线,下端需要可靠接地。

3.为避免将避雷器用作支撑绝缘子,安装时应尽量靠近被保护设备,以达到更好的保护效果。

4.避雷器安装在跌落式熔断器后的接线端,利于分闸时起到保护作用,变压器低压侧应安装低压避雷器,以防止正负变换引起的过电压损坏用电设备。

6.氧化锌避雷器在用户中需要注意使用场所、温度、湿度,避雷器不宜安装在振动大或污垢严重、有腐蚀性气体的场所。

7.氧化锌避雷器在使用中需要定期进行预防性试验,测量漏电流。并要求漏电流在产品规定的正常范围内。

中商114
2025-01-13 广告
河间市华阳电力电气有限公司电话:15033364888,主要产品有电力、铁路电气化用40-850kN钢化玻璃绝缘子、10-1100kV电力瓷绝缘子以及瓷支柱绝缘子、复合绝缘子、输配变电电力金具、线路器材、固定金具等十大类上千个品种。始建于2... 点击进入详情页
本回答由中商114提供
小颜879eHi
2016-05-14 · 超过66用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:193
采纳率:0%
帮助的人:68万
展开全部

氧化锌避雷器均装设了在线泄漏电流表,以此来监视避雷器的运行状况。在线泄漏电流表反映的是通过瓷套外绝缘和避雷器阀片的电流。
(1)避雷器的在线泄漏电流表读数异常增大
避雷器内部受潮主要是密封不良引起的。潮气的来源有:
①在避雷器生产过程中,安装环境湿度超标;
②阀片及内部零部件烘干不彻底,有部分潮气滞留;
③装配时将密封圈漏放、放偏;或在密封圈与瓷套密封封面之间夹有杂物;
④运行一段时期后密封部件损坏造成进潮。
(2)避雷器的在线泄漏电流表读数降低甚至为零。