消防报警 电梯停止怎么恢复运行
只要消防状态解除,重新开启电梯电源电梯就会自动恢复运行。
消防自动报警系统发出报警后,在系统联动的作用下,普通客梯自动迫降到一层,然后自动切断电源。一是为了防止建筑内人员使用电梯逃生时,出现电梯断电或发生故障,二是关闭电梯内电源,防止出现二次电气线路故障,导致火灾蔓延。
这时如果警报解除,再重新启动电源,电梯就会恢复运行。
扩展资料:
被困电梯的处理方式:
一、乘客被困之后,最好的方法就是按下电梯内部的紧急呼叫按钮,这个按钮会跟值班室或者监视中心连接,如果呼叫有回应,要做的就是等待救援。
二、如果报警没有引起值班人员注意,或者呼叫按钮也失灵了,最好用手机拨打报警电话求援。目前,许多电梯内都配置了手机的发射装置,可以在电梯内正常接打电话。
三、如果适逢停电,或者手机在电梯内没有信号,面对这种情况时,最好保持镇静,因为电梯都安装有安全防坠装置。防坠装置将牢牢卡在电梯槽两旁的轨道,使电梯不至于掉下去。即使遭遇停电,安全装置也不会失灵。
四、在稍事稳定情绪之后,要做的就是,把铺在电梯轿厢地面上的地毯卷起来,将底部的通风口暴露出来,达到最好的通风效果。并向外面呼喊,以期引起过往行人的注意。
五、如果喊得口干舌燥仍没有人前来搭救,需要换一种保存体力的方式求救。这时,不妨间歇性地拍打电梯门,或用坚硬的鞋底敲打电梯门,等待救援人员的到来。如果听到外面有了响声再拍。在救援者尚未到来期间,宜冷静观察,耐心等待,不要乱了方寸。
参考资料来源:百度百科-消防电梯
参考资料来源:人民网-消防安全宝典:电梯故障应对措施
火灾自动报警系统具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量等物理量,通过火灾探测器传输到火灾报警控制器,使人们能够及时发现火灾,最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失。
当电梯因消防报警停止后,只要火灾自动报警系统消除火警,系统复位后,重新开启主电源,电梯就会恢复。
扩展资料:
1、火灾自动报警系统发出报警后,在系统联动的作用下,普通客梯自动迫降到一层,然后自动切断电源。一是为了防止建筑内人员使用电梯逃生时,出现电梯断电或发生故障,二是关闭电梯内电源,防止出现二次电气线路故障,导致火灾蔓延。
2、在大于33米的高层住宅建筑、一类高层公共建筑、建筑高度大于32米的二类高层建筑应当设置消防消防电梯,消防电梯与普通电梯区别:普通电梯在发生火灾时禁止使用。消防电梯在发生火灾时可供消防人员进行灭火与救援使用。
3、普通电梯均不具备消防功能,发生火灾时禁止人们搭乘电梯逃生。因为当其受高温影响,或停电停运,或着火燃烧,必将殃及搭乘电梯的人,甚至夺去他们的生命。消防电梯是在建筑物发生火灾时供消防人员进行灭火与救援使用且具有一定功能的电梯。
4、消防电梯通常都具备有完善的消防功能:它是双路电源,即万一建筑物工作电梯电源中断时,消防电梯的紧急电源能自动投合,可以继续运行。它具有紧急控制功能,即当楼上发生火灾时,它可接受指令,及时返回首层,而不再继续接纳乘客,只可供消防人员使用。
参考资料:百度百科—消防报警系统
参考资料来源:百度百科——消防电梯
火灾自动报警系统发出报警后,在系统联动的作用下,普通客梯自动迫降到一层,然后自动切断电源。一是为了防止建筑内人员使用电梯逃生时,出现电梯断电或发生故障,二是关闭电梯内电源,防止出现二次电气线路故障,导致火灾蔓延。
在大于33米的高层住宅建筑、一类高层公共建筑、建筑高度大于32米的二类高层建筑应当设置消防消防电梯,消防电梯与普通电梯区别:普通电梯在发生火灾时禁止使用。
消防电梯在发生火灾时可供消防人员进行灭火与救援使用。普通电梯均不具备消防功能,发生火灾时禁止人们搭乘电梯逃生。因为当其受高温影响,或停电停运,或着火燃烧,必将殃及搭乘电梯的人,甚至夺去他们的生命。
扩展资料:
设计要求
消防电梯必须设置前室,以利于防烟排烟和消防队员展开工作。前室的防火设计应考虑以下几方面:
前室位置
前室的位置宜靠外墙设置,这样可利用外墙上开设的窗户进行自然排烟,既满足消防需要,又能节约投资。其布置要求总体上与消防电梯的设置位置是一致的,以便于消防人员迅速到达消防电梯入口,投入抢救工作。
前室面积
前室的面积应当由建筑物的性质来确定,居住建筑不应小于4.5平方米,公共建筑和工业建筑不应小于6平方米。当消防电梯和防烟楼梯合用一个前室时,前室里人员交叉或停留较多,所以面积要增大,居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米,而且前室的短边长度不宜小于2.5米。
防烟排烟
前室内应设有机械排烟或自然排烟的设施,火灾时可将产生的大量烟雾在前室附近排掉,以保证消防队员顺利扑救火灾和抢救人员。
室内消火栓
消防电梯前室应设有消防竖管和消火栓。消防电梯是消防人员进入建筑内起火部位的主要进攻路线,为便于打开通道,发起进攻,前室应设置消火栓。值得注意的是,要在防火门下部设活动小门,以方便供水带穿过防火门,而不致使烟火进入前室内部。
前室的门
消防电梯前室与走道的门应至少采用乙级防火门或采用具有停滞功能的防火卷帘,以形成一个独立安全的区域,但合用前室的门不能采用防火卷帘。
参考资料:度百科——消防电梯
只要火灾自动报警系统消除火警,系统复位后,重新开启主电源,电梯就会恢复。
消防电梯是电梯轿厢通过动力在电梯井内上下来回运动的,因此,这个系统也应有较高的防火要求。
梯井应独立设置
消防电梯的梯井应与其他竖向管井分开单独设置,不得将其他用途的电缆敷设在电梯井内,也不应在井壁开设孔洞。与相邻的电梯井、机房之间,应采用耐火等级不低于2小时的隔墙分隔;在隔墙上开门时,应设甲级防火门。井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道。
电梯井的耐火能力
为了保证消防电梯在任何火灾情况下都能坚持工作,电梯井井壁必须有足够的耐火能力,其耐火等级一般不应低于2.5小时至3小时。现浇钢筋混凝土结构耐火等级一般都在3小时以上。
井道与容量
消防电梯所处的井道内不应超过2台电梯,设计时,井道顶部要考虑排出烟热的措施。轿厢的载重应考虑8至10名消防队员的重量,最低不应小于800公斤,其净面积不应小于1.4平方米。
轿厢的装修
消防电梯轿厢的内部装修应采用不燃烧材料,内部的传呼按钮等也要有防火措施,确保不会因烟热影响而失去作用。
电气系统的防火设计要求
消防电源及电气系统是消防电梯正常运行的可靠保障,所以,电气系统的防火安全也是至关重要的一个环节。
参考资料来源:百度百科——消防电梯