防雷测试点怎么做?最好有图

 我来答
ccxxzz285
高粉答主

推荐于2019-10-08 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
回答量:259
采纳率:100%
帮助的人:18万
展开全部

1、电源模块配置

模块容量满足要求,三相配置均衡。

2、雷电浪涌保护器

有无损坏或未接入(包括涌保护器的防雷接地、三相电源线接入、接入位置是否正常、线径是否符合要求)浪涌保护器的引接线应采用不小于16mm2的绝缘铜芯导线,耐压不低于AC500V。

使用模块化SPD时,引接线长度应小于1m。浪涌保护器的接地线要尽量短,采用不小于35mm2的绝缘多股铜导线就近接至接地汇集线,导线应采用黄绿色铜导线,SPD接地线的长度应小于1.5m。

3、动力柜

1)动力柜接地

2)电缆引入接地

铠装电缆引入的铁皮接地:电缆两端钢带应就近接地;

套钢管引入的钢管接地:钢管两端应与基站接地系统就近焊连;

3)动力柜固定和门锁

动力柜与地面绝缘固 ;

门锁完好并关好。

4、传输架接地

1)防雷接地;

2)光缆引入;

3)机架内设备、保护接地。

5、主设备防雷

1)防雷单元

2)接地线

6、基站周围有无引雷线径

基站上方或靠近基站因无架空高压线路、架空电缆不宜在大功率无线发射台、大功率雷达站、高压电站和有电焊设备、X光设备或产生强脉冲干扰的热和机、高频炉的企业或医疗单位设站。

1)变压器-高压、低压防雷器

变压器各接线端子应紧固无松动,确保电气接触良好,无氧化、发热现象,接线瓷瓶无破裂。变压器外壳无漏油痕迹。变压器中性点、外壳的接地引下线应确保紧固良好,无断裂、松动现象。

2)监控设备

7、基站接地

1)地网要求

基站地网因无腐蚀、生锈、脱落、露土、被挖现象,通信局站的建筑物(或铁塔)应安装既能防直击雷又可抑制二次雷击效应的防雷装置。

移动通信基站应按均压、等电位的原理,将工作接地、保护接地和防雷接地组成一个联合接地网。各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入。各类接地线应短、直,确保泄放路径最短。

2)接地电阻

测试基站电阻是否符合要求移动通信基站所在地区土壤电阻率低于700欧姆*米时,基站地网的工频电阻宜控制在10欧姆以内,当基站的土壤电阻率大于700欧姆*米时,可不对基站地网的工频电阻予以限制。

dwjchdu
2011-10-28 · TA获得超过5914个赞
知道大有可为答主
回答量:4576
采纳率:60%
帮助的人:1100万
展开全部
这个,就像沉降点的做法差不多,从引下线柱子上焊接一条圆钢或者扁钢出来,在柱子上做一个塑料盒子把它封好,要有盖子的,检测的时候可以打开,检测完了可以盖上!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
白贺鸣
2011-10-28 · TA获得超过1281个赞
知道小有建树答主
回答量:515
采纳率:0%
帮助的人:462万
展开全部
在建筑外墙做一个箱子地500mm左右,从防雷引下线焊接引来一根扁钢,箱子要有盖板并打有接地标识。关键引来的扁钢必须从防雷引下干线直接引来。
测试点用来检测防雷接地系统效果,不是说测试合格后再制作成测试点。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式