ABB变频器如何为参数设置
在第一次运行时设置以后就不需要再改变了,这一组参数代码范围从9901~9910共10个参数。ABB变频器工作原理:通过将380V交流电压整流滤波成为平滑的510V直流电压。
再通过逆变器件将510V直流电压变成频率与电压均可调的交流电压,电压调节范围在0V--380之间;频率可调范围在0HZ--600HZ之间。以达到控制电动机无极调速的目的。
加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。
扩展资料
加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。
加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间。
参考资料来源:百度百科—abb变频器
2018-03-31 · 知道合伙人教育行家
ABB变频器参数设置如下:
一、变频器的简朴本地启动
1. 首先确定空开闭合,接触器得电;
2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式
3. 按PAR进入控制盘的参数设置模式
用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入
99.04 电机传动模式 (DTC)
DTC 变频器设定值为转速 (多数情况下用这种模式)
SCALA 变频器的设定值为频率
选择好模式后按ENTER确认 (取消按ACT返回)
4. 按ACT回到当前状态
5. 按REF,选择上下调节键,输入指定的参数后,按ENTER确认
6. 按启动键,变频器启动
至此,完成了一个变频器简单的本地运行过程
假如需要将已显示的实际信号替换显示成其他的实际信号,可以按以下步骤进行操作:
1. 按ACT进入实际信号显示模式;
2. 选择需要改变的参数行,按ENTER进入;
3. 按单双箭头键,选择要显示的参数或改变参数组;
常用的几个显示信号:
01.02 电机的实际转速 SPEED
01.03 传动输入频率的实际值 FREQ
03.20 变频器最后一次故障的代码 LAST FLT)
4. 按ENTER确认并返回实际信号显示模式; (取消直接按ACT)
二、上传和下载
如何将已经设置好电机需要上传到CDP-312操作面板上:
1. 激活可选设备的通讯
确认98.02 COMM.MODULE LINK设定为FIELDBUS
98.07 COMM PROFILE 设定为ABB DRIVES
2. 按LOC/REM切换到L本地控制状态;
3. 按FUNC进入功能模式;
4. 按单双箭头键进入UPLOAD功能按ENTER执行上传,完成后自动切换到当前信号显示模式;
5. 如果要将控制盘从一个传动单元移开前,确认控制盘处于远程控制模式状态(可以按LOC/REM进行改变)
如何将数据从控制盘下载到传动单元:
1. 将存有上传数据的控制盘连接到传动设备;
2. 确认处于本地控制模式(可以按LOC/REM选择);
3. 按FUNC 进入功能模式;
4. 进入DOWNLOAD 下载功能,按ENTER执行下载。
三、PLC与变频器PROFIBUS-DP通讯
为了实现变频器与PLC之间的通讯,首先确定通讯模板已安上,然后把DP网线安装好。
此时需要在本地模式下(按LOC/REM选择)设定和确认以下参数:(按FAR进入参数选择
模式,用单双箭头选择,ENTER键进入参数或参数组的设定)
1、98.02 COMM.MODULE LINK 选择FIELDBUS这一个值,表示RPBA-01通讯摸板被激活;98.07 COMM PROFILE 选择值为ABB DRIVES,作用是选择传动单元的通讯协议;
2、10.01 EXT1 STRT/STP/DIR选择值为 COMM.CW 定义外部控制地,用于启动、停机、转向的命令的连接和信号源;
3、10.02 同10.01;
4、10.03 REF DIRECTION 定义电机的转向
FORWARD 正向
REVERSE 反向
REQUEST 答应用户定义转向(选定此项);
5、16.01 Run Enable 运行使能设为 YES;
6、16.04 FAULT RESET SEL 选择故障复位的信号源选值为COMM.CW(现场总线控制)。如果10.01 和 10.01已经设定为COMM.CW则此参数动激活;
7、11.02 EXT1/EXT2/ SELECT选择控制字的控制源值为COMM.CW;
8、11.03 EXT REF1 SELECT 选择给定值源值为COMM.REF;
11.04 EXT REF1 MINIMUM 设定电机的最小转速值为0rpm;
11.05 EXT REF1 MAXIMUM设定电机的最大转速值为1400rpm;
9、22.01 ACC/DEC SEL选择当前的加减速时间值为ACC/DEC 1;
10、22.02 ACCEL TIME1 定义加速时间值为1.50s;
11、22.03 STOP FUCTION 定义减速时间值为0.50s;
12、51这组参数只有安装了现场总线适配器模块并且该模块被参数98.02激活后才是可见的。
51.01 通讯协议 值为PROFIBUS-DP;
15、51.02 值为变频器地址;
16、51.03 通讯速率 值为1500(1.5mbpa);
17、51.04 DP通讯协议 值为PPO4; 全国免费服务热线咨询:4008818160
18、51.05 (PZD3 OUT) 改为3 ;
19、51.06 (PZD3 IN) 改为6 ;
20、51.07 (PZD4 OUT) 改为7 ;
21、51.08 (PZD4 IN) 改为10 ;
22、51.09 (PZD5 OUT) 改为8 ;
23、51.10 (PZD5 IN) 改为11 ;
24、51.11 (PZD6 OUT) 改为9 ;
25、51.12 (PZD6 IN) 改为12 ;
26、92.01 302(固定);
27、92.02 102 变频器实际转速值作为主实际信号的第二个字(ACT1)发送
28、92.03 104 变频器实际电流值作为主实际信号的第三个字(ACT2)发送
29、92.04 110 IGBT温度值作为辅助实际信号的第一个字(ACT3)发送
30、92.05 320 以最后一次故障代码作为辅助实际信号的第二个字(ACT4)发送设定完毕后观察通讯模板状态灯状态,此时如果两个亮两个绿灯,说明通讯成功;有红灯亮,说明通讯失败。
四、变频器的一些参数设置
1、转速极限值和加速、减速工夫
20.01 最小转速
20.02 最大转速
22.02 加速时间
22.03 减速时间
22.04加速时间
22.05减速时间
2、堵转保护
30.10
30.11
30.12
3、欠载保护
30.13
30.15
4、电机缺项
30.16
5、通讯故障
30.18
30.19
30.20
30.21
6、参数锁
用户启用参数锁定功能可以防止对参数的误调整
16.02
16.03
具体信息请参考《ACS800标准应用程序7.0X》
五、PROFIBUS-DP现场控制器(PLC)的设置
1.安装ABB变频器GSD文件 ABB_0812.GSD;
2.在系统PROFIBUS-DP硬件配置中添加从站ABB Drives RPBA-01,站号为2(或其它站号)插入PPO Type Module为4;
3.在2号(或其他)从站的参数设置中,将Operation Mode改为Vendor Specific(即ABB传动协议);
4.其它为默认配置;
5.将配置下载到主站中。
6.这样主站对从站2的输入区(OUTPUT)的数据构造为:
Output:
含义:
第一个字
用于ABB传动通信协议的控制字CW
第二个字
变频器的给定值REF1
第三个字
变频器的给定值REF2
第四个字
变频器的给定值REF3(由ACS800变频器参数90.01决定)
第五个字
变频器的给定值REF4(由ACS800变频器参数90.02决定)
第六个字
变频器的给定值REF5(由ACS800变频器参数90.03决定)
7.主站对从站2的输入区(INPUT)的数据构造为:
Input:
含义:
第一个字
用于ABB传动通信协议的状态字SW
第二个字
变频器的实际值ACT1(由ACS800变频器参数92.02决定)
第三个字
变频器的实际值ACT2(由ACS800变频器参数92.03决定)
第四个字
变频器的实际值ACT3(由ACS800变频器参数92.04决定)
第五个字
变频器的实际值ACT4(由ACS800变频器参数92.05决定)
第六个字
变频器的实际值ACT5(由ACS800变频器参数92.06决定)
PLC与变频器通讯-PLC侧应用
PPO4
ACS800-ABB Drives RPBA-01
控制字1未使用位按说明部分:常0或常1在db内已经写入无需更改
就绪可以合闸时控制字w#16#476
已合闸未运行时控制字w#16#477
运行时控制字w#16#47F
推荐于2017-09-10 · 知道合伙人教育行家
知道合伙人教育行家
向TA提问 私信TA
4. 按单双箭头键进入UPLOAD功能按ENTER执行上传,完成后自动切换到当前信号显示模
式;、
5. 如果要将控制盘从一个传动单元移开前,确认控制盘处于远程控制模式状态(可以
按LOC/REM进行改变)
1、98.02 COMM.MODULE LINK 选择FIELDBUS这一个值,表示RPBA-01通讯摸板被激活;
98.07 COMM PROFILE 选择值为ABB DRIVES,作用是选择传动单元的通讯协议;
2、10.01 EXT1 STRT/STP/DIR选择值为 COMM.CW 定义外部控制地,用于启动、停机、
转向的命令的连接和信号源;
3、10.02 同10.01;
4、10.03 REF DIRECTION 定义电机的转向
FORWARD 正向
REVERSE 反向
REQUEST 答应用户定义转向(选定此项);
5、16.01 Run Enable 运行使能
设为 YES;
6、16.04 FAULT RESET SEL 选择故障复位的信号源
选值为COMM.CW(现场总线控制)。如果10.01 和 10.01已经设定为COMM.CW则此参数自
动激活;
7、11.02 EXT1/EXT2/ SELECT选择控制字的控制源
值为COMM.CW;
8、11.03 EXT REF1 SELECT 选择给定值源
值为COMM.REF;
11.04 EXT REF1 MINIMUM 设定电机的最小转速
值为0rpm;
11.05 EXT REF1 MAXIMUM设定电机的最大转速
值为1400rpm;
9、22.01 ACC/DEC SEL选择当前的加减速时间
值为ACC/DEC 1;
10、22.02 ACCEL TIME1 定义加速时间
值为1.50s;
11、22.03 STOP FUCTION 定义减速时间
值为0.50s;
12、51这组参数只有安装了现场总线适配器模块并且该模块被参数98.02激活后才是可
见的。
30、92.05 320 以最后一次故障代码作为辅助实际信号的第二个字(ACT4)发送
设定完毕后观察通讯模板状态灯状态,此时如果两个亮两个绿灯,说明通讯成功;有红
灯亮,说明通讯失败。
2.在系统PROFIBUS-DP硬件配置中添加从站ABB Drives RPBA-01,站号为2(或其它站
号)插入PPO Type Module为4;
3.在2号(或其他)从站的参数设置中,将Operation Mode改为Vendor Specific(即
ABB传动协议);
4.其它为默认配置;
1. 设定99.02,选择自己使用的应用宏,一般选择FACTORY。
2. 将99.03设置为“yes”,恢复出厂值设置。
3. 将99.04设置成“DTC”直接转矩控制。
4. 根据电机铭牌设定99.05 ,99.06 ,99.07, 99.08 ,99.09。
5. 仔细阅读99.10后选择“STANDARD”,进行辨识,仔细阅读标准辨识需要注意事项。
参数10组:数字量输入对接
1. 根据现场需要选择10.01的控制信号源,我一般选择“DI1P、2P、3P”。
2. 10.03选择“REQUEST”用户可以改变方向。
参数11组:模拟量输入对接
1. 11.01选择REF1。
2. 11.02选择EXT1。
3. 11.03选择AI1。
4. 11.04选择0rpm。
5. 11.05选择(电机额定转速)
参数12组:
1. 12.01选择“NOT USE”不使用恒定速度选择。
参数13组:模拟量输入信号设置
1. 13.01选择“0V”为最小速度输入。
2. 13.02选择“10V”为最大速度输入
3. 13.03根据一定设置为100%
4. 13.05选择“NO”取消取反功能。
参数14组:数字量输入对接
1. 14.01对应图纸一般都设定为“RUNNING”
2. 14.02对应图纸一般设定为“FAULT-N”。这里需要根据图纸对应起来,要达到无故障状态时,继电器为接通状态。
3. 14.03对应图纸一般设定为“WARNING”。
参数15组:模拟量输出信号设置
1. 15.01选择“SPEED”
2. 15.02选择“NO”
3. 15.03选择“4mA”
4. 15.05默认中100%对应电机的额定电流Ie,对应信号源20mA,我们要读取的最大电流测量值为Ix,比例因子K=Ie/Ix
5. 15.06选择“CURRENT”
6. 105.07、15.08、15.10参照“SPEED”设定。
参数16组:
1. 16.01选择“TES”
2. 16.04选择“DI5”复位功能。
参数20组:
1. 20.01如果使用模拟量给定的正负决定运行方向就应该选择“—电机额定转速”如果选择开关量控制DI来进行选向就应该设置为“0”。
2. 20.02选择“电机的额定转速”
3. 20.03根据变频器的过载电流和电机的过载电流来进行设置,这里设定的电流值还要考虑到15.10电流检测的比例因子,否则PLC读取电流不准确。
4. 20.04选择200%。
5. 20.05选择“OFF”
6. 20.06选择“ON”
7. 20.11选择“200%”
8. 20.12选择“-200%”
9. 2013选择“NEG MAX TORQ”
10. 2014选择“MAX LIM1”
参数21组:
1. 21.01选择“CNST DC MAGN”
2. 21.02预励磁时间=电机的额定功率 X 4。
3. 21.03选择“COAST”
4. 21.04选择“NO”
5. 21.07选择“COST STOP”
参数22组:
1. 22.01选择“ACC/DEC SEL”
2. 22.02和22.03根据t=额定速度/a,加速度a不能大于0.7。
参数23组:
参数23组是通过辨识自动取值的参数,一般不需要修改,可以根据现场速度给定是否符合现场要求来进行调整。提升机专用版本变频器一般为15和0.5,标准版变频器一般为10和0.25.
参数26组:
1. 26.01选择“NO”
2. 26.02选择“NO”
参数27组:
1. 27.01如果变频器是带有制动斩波功能的(D150),应该选择“ON”
外置的就选择“OFF”其他参数不用修改。
2. 27.02选择“COMMON DC BUS”
参数30组:
1. 30.01 选择“FAULT”
2. 30.02选择:“FAULT”
3. 30.05 选择“DTC”
4. 30.16 选择“FAULT”
参数50组:
1. 50.01 根据自己选择的编码器来进行设置编码器的脉冲数。
2. 50.02 选择“A-B-”相对于现在用得B+F编码器来说。
3. 50.03 选择“FAULT”
4. 50.04 设定故障延时时间。
98组参数根据自己使用的扩展模块激活相应的参数。
注意事项
1. 标准版变频器的调试相对于简单,关键在于20组和99组参数极限值的设定,一定要严格按照变频器自身的能力和电机的铭牌进行设置。
2. 进行辨识时,一定考虑到现场是否会存在不安定因素,辨识时,变频器会以80%额定速度高速运转,且不受面板控制。
3. 辨识完毕后,观察23组参数的变化,多辨识取平均值,效果更好。
4. 辨识前应该先将电机工作1小时左右,保证电机处在最合适的温度下,进行辨识。
5. 变频器断电后,一定需要等待5-10分钟后,才能进行电机侧的检修。防止变频器内部电容放电,造成人身危险。
6. 不允许频繁的给变频器断电再上电,会将内部充电电阻烧毁。
7. 回馈装置和制动装置接线时一定仔细阅读ACS800的硬件和固件手册,确保接线正确。