变压器的容量计算公式是什么

变压器的容量计算公式是什么有没有简单是计算方法?... 变压器的容量计算公式是什么 有没有简单是计算方法? 展开
 我来答
帐号已注销
2017-05-12 · TA获得超过1071个赞
知道小有建树答主
回答量:1143
采纳率:83%
帮助的人:383万
展开全部

功率(p)=输出电压×额定输出电流,若有多个绕组,需将各绕组功率相加,这样就可以得到变压器的总功率了,你可以咨询一下变压器生产商,

binbin9981
推荐于2019-08-02 · TA获得超过910个赞
知道小有建树答主
回答量:307
采纳率:100%
帮助的人:174万
展开全部
变压器的容量千伏安(KVA)=原边输入电压(KV)* 原边电流。KVA为视在功率。按标准功率因数0.8运行,即KVA*0.8才是变压器的有功功率。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
970698212
高能答主

2021-04-07 · 认真答题,希望能帮到你
知道大有可为答主
回答量:8.3万
采纳率:78%
帮助的人:5245万
展开全部
其实变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。
变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。

计算负载的每相最大功率:

将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10kW,B相负载总功率9kW,C相负载总功率11kW,取最大值11kW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率)

例如:C相负载总功率 = (电脑300W X10台)+(空调2kW X4台)=11kW

计算三相总功率:

11kW X 3相 = 33KW(变压器三相总功率)

三相总功率/0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。

33KW / 0.8 = 41.25kW(变压器总功率)

41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买的变压器功率),那么在购买时选择50kVA的变压器就可以了。

注意问题:

首先变压器的额定容量应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率;

然后这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率;

并且变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量;变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
庹甜恬RQ

2021-04-07 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:94%
帮助的人:369万
展开全部
电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。

选用配电变压器时,如果把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。

不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。

如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。

依据“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。

配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。

对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器的容量。

一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的容量,一般不应超过变压器容量的30%左右。

应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,减少电能损失。

对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的1.25倍选用变压器的容量。

根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采用调容量变压器。调容量变压器是一种可以根据负荷大小进行无负荷调整容量的变压器,它适宜于负荷季节性变化明显的地点使用。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
kingX皇朝
2019-12-21 · 还没有填写任何签名呢
kingX皇朝
采纳数:3493 获赞数:14696

向TA提问 私信TA
展开全部
  变压器容量计算公式
  计算负载的每相最大功率
  将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。)
  例如:C相负载总功率=(电脑300WX10台)+(空调2KWX4台)=11KW
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(7)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式