如何把440V60Hz电源转为380v50Hz电源
如何把440V60Hz电源转为380v50Hz电源,功率大概在180KVA,船上用,有知道此类变压器厂家的请提供,谢谢...
如何把440V60Hz电源转为380v50Hz电源,功率大概在180KVA,船上用,有知道此类变压器厂家的请提供,谢谢
展开
2个回答
展开全部
要把440V60Hz电源转为380v50Hz电源,功率大概在180KVA,不知你为什么要这样做?
380v50Hz的电动机,可以直接用在440V60Hz电路中,再配一个不大的440V/220V变压器供照明,这样化不了几个钱就可以解决问题。
如果你一定要把440V60Hz电源转为380v50Hz电源,功率大概在180KVA,那就不是变压器能解决问题的。有2个方案:1.老式的F-D系统,即440V60Hz电动机拖动380V50Hz发电机2.现行的逆变系统,440V60Hz电源整流后,经电子设备变为380V50Hz。由于大功率电子元件已成熟,逆变系统较F-D系统要便宜很多。
