以下关于断路器断开能力的描述正确的是(  )。

A.断路器开断中性点直接接地系统单相短路电路时,其工频恢复电压近似地等于电源电压最大值的0.866倍。B.断路器开断中性点不直接接地系统单相短路电路时,其首先断开相工频恢... A.断路器开断中性点直接接地系统单相短路电路时,其工频恢复电压近似地等于电源电压最大值的0.866倍。
B.断路器开断中性点不直接接地系统单相短路电路时,其首先断开相工频恢复电压为相电压的0.866倍。
C.断路器开断中性点直接接地系统三相短路电路时,其首先断开相起始工频恢复电压为相电压的0.866倍。
D.断路器开断中性点不直接接地系统三相短路电路时,首先断开相电弧熄灭后,其余两相电弧同时熄灭,且其工频恢复电压为相电压的0.866倍。
展开
考试资料网
2023-05-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:D
《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222-2002)条文说明第9.2.3条,三相断路器在开断短路故障时,由于动作的不同期性,首相开断的断口触头间所承受的工频恢复电压将要增高,增高的数值用首相开断系数来表征。首相开断系数是指三相系统当两相短路时,在断路器安装处的完好相对另两相间的工频电压与短路去掉后在同一处获得的相对中性点电压之比。分析系统中经常发生的各种短路形式,第一开断相断口间的工频恢复电压,中性点不接地系统者多为1.5倍的相电压;中性点接地系统多为1.3倍相电压。
断路器的弧隙恢复电压与线路参数和开断瞬间工频恢复电压U0有直接关系,分为以下几种情况:
①断路器开断单相短路电路,起始工频恢复电压近似地等于电源电压最大值

②断路器开断中性点不直接接地系统中的三相短路电路,A相开断后断口上的工频恢复电压为相电压的1.5倍。经过0.005s(电角度90°)后,B、C两相的短路电流同时过零,电弧同时熄灭。电源电压加在B、C两相弧隙上,每个断口将承受1/2电压值,即

③断路器开断中性点直接接地系统中的三相接地短路电路。当系统零序阻抗与正序阻抗之比不大于3时,其首先开断相的恢复电压的工频分量为相电压的1.3倍。第二开断相恢复电压的工频分量可为相电压的1.25倍。
④断路器开断两相短路电路。两相短路发生在中性点直接接地系统中最为严重,工频恢复电压可达相电压的1.3倍。