建筑工程中钢筋如何下料?

 我来答
Bettermi99
推荐于2016-11-22 · TA获得超过3.8万个赞
知道小有建树答主
回答量:5742
采纳率:92%
帮助的人:222万
展开全部
  1.实际施工中钢筋下料的技巧:用粗钢管或槽钢加粗钢筋或角钢焊制 一个支架,高约30多公分,放在切断机下面,卡住切断机的脚轮,把切断机垫高,使人干活时不猫腰,以减少疲劳强度,另做四至五个铁板凳,体积60多公分见方,凳子面用铁板,四条腿用钢筋焊成,可随便搬动,沿切断机两侧摆放,把要切断的料放在上面,在凳面上划切断线。
  实际施工中钢筋下料的方法:
  梁板钢筋的下料长度 =梁板的轴线尺寸-保护层(一般25)+上弯勾尺寸 180度弯勾=6.25d 90度弯勾=3.5d 45度弯勾=4.9d
再咸去度量差:30度时取0.3d\ 45度0.5d\ 60度1d\ 90度2d\ 135度3d 如果是一般的施工图纸按上面的方法就可以算出来如板的分布筋\负盘\梁的纵向受力筋\架力筋.如果是平法施工图那就要参考03G101-1B了 箍筋的长度:外包长度+弯勾长度-6d 弯勾长度6加100\8加120\10加140
箍筋个数=梁构件长度-(25保护层)*2/箍筋间距+1
⑴矩形箍筋下料长度计算公式 :
箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值(表1) 式中 箍筋周长=2(外包宽度+外包长度); 外包宽度=b-2c+2d; 外包长度=h-2c+2d;
b×h=构件横截面宽×高; c——纵向钢筋的保护层厚度; d——箍筋直径。

  ⑵计算实例 :
某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×500mm,梁内配筋箍筋φ6@150,纵向钢筋的保护层厚度c=25mm,求一根箍筋的下料长度。 解:外包宽度= b-2c+2d =250-2×25+2×6=212(mm) 外包长度=h-2c+2d
=500-22×25+2×6=462(mm)
箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值 =2(外包宽度+外包长度)+110(调整值) =2(212+462)+110=1458(mm) ≈1460(mm)(抗震箍)
宏卓钢结构工程
2024-11-27 广告
钢结构安装施工是广东宏卓钢结构工程有限公司的核心业务之一。我们拥有丰富的经验和专业的团队,确保每个安装项目都能精准高效地完成。在施工过程中,我们严格遵守安全规范,采用先进的安装技术和设备,确保钢结构构件的准确就位和稳固连接。通过精细的现场管... 点击进入详情页
本回答由宏卓钢结构工程提供
曳梦垒e
2011-11-19 · TA获得超过229个赞
知道答主
回答量:103
采纳率:0%
帮助的人:56.4万
展开全部
钢筋的下料长度为外包尺寸减去量度差值加上弯钩增加长度。
外包尺寸就是钢筋的外边缘到另一外边缘的长度。
量度差值钢筋的外包尺寸和钢筋中心线之间存在的那个差值,一般,弯曲角度为45°的这个值为0.5钢筋直径,60的为0.85钢筋直径,90的为2.0钢筋直径,135的为2.5钢筋直径。
弯钩长度规定HPB235末端180°弯钩,弯弧内直径不小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的平直段为钢筋直径的3倍。
望采纳
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式