WINCC与施耐德昆腾PLC通讯手册,谁有?或者是昆腾PLC与其他组态软件以太网通讯 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 wincc 施耐德 组态软件 以太网 昆腾 搜索资料 1个回答 #热议# 发烧为什么不能用酒精擦身体来退烧? MTC128 2011-11-22 · TA获得超过171个赞 知道小有建树答主 回答量:135 采纳率:100% 帮助的人:121万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 施耐德昆腾PLC通讯,一般都是用MODBUS-TCP,WINCC6.2以上支持这个通讯驱动,6。0版本及以下就不支持,得自己去找个OPC服务器来转。IFIX,组态王等其他支持这个协议。直接驱动。 本回答由提问者推荐 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2016-12-16 求助西门子PLC与昆腾PLC以太网通讯 2017-04-12 求助昆腾PLC之间的以太网通讯 2013-04-07 wincc7.0和施耐德昆腾plc连接,REAL值显示不正常,请高手知道一下,谢谢 1 2017-12-16 施耐德昆腾PLC之间的modbus通讯怎么弄? 如何实现?求教下调试步骤啊。使用的unity pro编程 4 2010-04-08 wincc 与昆腾plc如何通讯? 2014-06-06 wincc7.0通过MODBUS tcp/ip与施耐德昆腾PLC连接变量怎么配置 9 2012-07-25 两套系统,施耐德昆腾67160PLC和西门子S7 300之间,如何通讯? 2017-05-01 twd怎么与昆腾plc以太网通讯 更多类似问题 > 为你推荐: