三相四线漏电保护器,进线口接上线后。出线口接上零线合不上闸,摘掉零线能合闸(出线口零线接在零排上

负载要零都在零排上面取)。。。量了一下进口零线和地的电压为0....零排和地之间不导通。。。就是合不上闸为什么呢??... 负载要零都在零排上面取)。。。量了一下进口零线和地的电压为0....零排和地之间不导通。。。就是合不上闸为什么呢?? 展开
 我来答
dahyo
推荐于2017-10-19 · TA获得超过3278个赞
知道小有建树答主
回答量:1237
采纳率:50%
帮助的人:1432万
展开全部
只有两种可能:
1、负载中有零线未接入漏断;
2、负载中有PE线被误接入漏断N极,即所谓零地混接。
“..。。后面用电箱上的零有漏电接地了, ”??电箱零不能接地。 是不是3P+E的电源?要是的话只能用于三角电动机保护。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
woxuePLCHX
2012-07-30
知道答主
回答量:69
采纳率:0%
帮助的人:20.4万
展开全部
你那漏电保护器的进零也是也从零排上取的吧,漏电出零与主零没分开,带负载就相当于漏电,所以要跳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
坎蜜喵939
2011-11-24 · TA获得超过7.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:3.8万
采纳率:0%
帮助的人:5179万
展开全部
零线位置是不是接错了,出线是不是有地方漏电,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
榕朵灏6670
2011-11-24 · TA获得超过7.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:3.7万
采纳率:0%
帮助的人:4701万
展开全部
那就是你进线的零线断了,要不你就把零排的线全部下了重新接一遍
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
机电贾工
2011-11-24 · TA获得超过622个赞
知道小有建树答主
回答量:381
采纳率:0%
帮助的人:148万
展开全部
把四根进线按零火线全部接到开关上端,零线排上的总零线从开关的下端取,和开关上端不能有任何连接。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。