污水处理厂出水氨氮过低,但是总氮却很高,这可能是什么原因
6个回答
展开全部
追问
进水COD 150 出水COD 30 氨氮 进水 20 出水 0.5-0.7 总氮 进水 30 出水 15-20 MLSS=4000-5000 f=0.2-0.3 处理工艺A/O
追答
进水COD偏低,MLSS较高,碳源明显不够。A/O工艺,建议可以缩短SRT,控制MLSS在2000-3000比较合适,回流比建议80-100%。
天健创新
2024-09-20 广告
2024-09-20 广告
污水水质标准是对各种受污染水中污染物质的最高容许浓度或限量阈值的具体限制和要求,是判断水污染程度的重要尺度。这些标准通常分为物理性指标(如温度、颜色、嗅和味、浑浊度等)、化学性指标(如有机物、无机物、pH值、重金属等)和生物性指标(如细菌总...
点击进入详情页
本回答由天健创新提供
展开全部
原因可能有两点,你自己对一下:
1.反应池溶解氧浓度很高,没有反硝化的阶段,所有的氨氮全被氧全成硝态氮,这种情况总脱氮效率不高;
2.虽然反应池有反硝化段,但是来水的碳:氮比小于5:1,氮的量较高,反硝化时没有足够的碳,所以也会造成总氮非常高。但这种情况下,脱氮还是有一定的效率的。
很明显,属于我说的第二种情况。
你的原水COD150,可能BOD也就90左右。而进水中的TKN(总有机氮)却达到了30,BOD和氮的比值只有3:1,属于碳源不足的问题。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
楼主您好,我来为您解答下,如果总氮超标的话,需要检测总氮中哪种氮存在超标现象(氨氮、有机氮、硝态氮、亚硝态氮)。
超标现象之一:氨氮超标,说明好氧硝化系统存在问题,这时候需要检测和核算系统中的碱度、溶解氧、停留时间是否合理,调整后再进行下一步分析。这是第一步。
超标现象之二:硝态氮超标,这中情况说明反硝化存在问题,需要核算系统的回流量,碳源是否合理(新尔特研究的反硝化菌碳氮比是5:1才能良好进行,5是碳源,1是硝态氮和亚硝态氮,不是其它的总氮,否则不准确)。
超标现象之三:有机氮超标,一般有两种原因,一是该有机氮非常稳定,难以破解,而是生化系统存在严重问题,不能把有机氮分解开来。
所以楼主,涉及到技术点和工况较多,因此需要具体问题具体分析,有需要可以联系,希望对您有帮助。
新尔特生物为您提供。
氨氮低,TN高,意味着出水TN中硝酸盐占大部分,分硝化效果不好。 可能存在两个原因: 1)好氧末端曝气过高,氧气随混合液回流至缺氧段做电子受体,阻碍了硝酸盐的还原,故总氮高: 2)回流比不合适,一般100%的污泥回流比意味着50%的硝氮进行反硝化;混合液回流至缺氧段国内控制比例大约从100%-300%,请根据贵厂能耗考虑调整; 3)进水碳源不足,氨氮过低,可以理解成COD去除良好情况下自养菌氧...
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
进水的水质如何?什么处理工艺啊?检测方法是什么啊?
追问
进水COD 150 出水COD 30 氨氮 进水 20 出水 0.5-0.7 总氮 进水 30 出水 15-20 MLSS=4000-5000 f=0.2-0.3 处理工艺A/O
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: