PKPM中的“ 柱节点域抗剪箍筋面积 ” 具体的含义是什么?

例如柱截面为600*600,与之相连的梁均为300*700,柱节点域抗剪箍筋面积Asvj=1.6,如何配筋?... 例如柱截面为600*600,与之相连的梁均为300*700,柱节点域抗剪箍筋面积 Asvj=1.6 ,如何配筋? 展开
 我来答
water0522
2011-11-29 · TA获得超过3639个赞
知道小有建树答主
回答量:355
采纳率:0%
帮助的人:371万
展开全部
在梁高范围内的柱子上配8@100(4)
柱节点域抗剪箍筋面积 是柱子在梁柱节点范围内的箍筋面积,是实现“强节点弱构件”的一种方式。11版规范实施以来,对节点区大为增强,所以很多三级框架也会出现节点域抗剪箍筋面积不为构造的情况,此时在梁高范围内的柱子中给配够就可以了。具体表示方法可以在柱表中新加一项来表示,柱子箍筋加密区按结构配筋,在梁高范围内按柱节点域抗剪箍筋面积配就可以了。
给个最佳吧,有不懂还可以问我
追问
谢谢!是0.53*4=2.12>1.6吗,你没有问我在satwe设置的箍筋间距,怎么知道就是这个呢?另外请教一下,是设在什么范围?有什么要求呢?最佳答案是你的!
追答
是0.53*4=2.12>1.6,不好意思,我们院一般箍筋间距都是设置100的,所以这点我忽略了。柱节点域抗剪箍筋是设置在梁柱节点范围内,别如说你柱子一边梁是500,一边是600,你可以取600梁高范围内设置柱节点域抗剪箍筋,此时如果结构标高是2.900,柱节点域抗剪箍筋是从2.300设到2.900,不知道这样的回答你满意不。