建筑防雷接地测试点应该怎么设置,是不是每一个引下线都需设置?

 我来答
汽车之路w
高粉答主

2021-07-26 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:100%
帮助的人:289万
展开全部

条件允许的情况下,每个引下线均设置。

用接地电阻测测试仪测接地电阻(有两根测试桩0.4M的要插入泥土,一根距测试点20米,一根40米,所以测试点周围42米范围内要有泥土,或用FCR3000G钳形防雷接地电阻测试仪直接卡住接地线测试。

接地电阻值越小越好,具体合格值当设计有要求时必需按设计要求规定,设计没要求时不能大于4欧。



检测的实施:

这一阶段是检测的核心部分,也是最为辛苦繁顼的部分。

1.主动同被检单位(或称客户)出示有关证件和文件。证件包括工作证、上岗证、执法证、收费员证、电工证等,各地的情况不一样,证件的种类也有所不同。

2.查看有关图纸、询问有关情况。防雷装置有些是隐蔽工程,在检测中是不可能检测到的,如地网的做法、屏蔽的网格尺寸、墙内或地下接地体及其材料规格等。这就需要通过查看图纸、询问等方式来获得有关情况。

3.实施检测。检测可分为检查和测量两部分,检查是定性的,而测量则是定量的。

测量项目则相对少一些,主要有接地电阻值、避雷带和引下线的截面积、焊接长度、引下线的间隔距离、避雷针的保护范围、电涌保护器的引线长度、土壤电阻率等,其中有些项目则需要通过计算得出结论。

检测结果和数值务必记录清楚,便于整理。请被检单位的有关负责人陪同检测,则可以少走弯路,大大提高工作效率

4.写出现场报告或下达隐患整改通知书。

百度网友278fe02
推荐于2018-03-10 · TA获得超过103个赞
知道答主
回答量:92
采纳率:100%
帮助的人:15.7万
展开全部
条件允许的情况下,每个引下线均设置。
对于第二类防雷建筑物,4.3.3专设引下线不应少于2根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不宜大于 18 m。当建筑物的跨度较大,无法在跨距中间设引下线,应在跨距两端设引下线并减小其他引下线的间距,专设引下线的平均间距不应大于 18 m。
5.3.6 采用多根专设引下线时,应在各引下线上于距地面 0.3 m至 1.8 m之间装设断接卡。
当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,但利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于 0.3 m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
石阶
2011-12-01 · TA获得超过1776个赞
知道小有建树答主
回答量:767
采纳率:83%
帮助的人:149万
展开全部
一般一栋楼的对角各设一个就行了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
一鸣惊人QQQQDX
2011-12-01
知道答主
回答量:21
采纳率:0%
帮助的人:11.1万
展开全部
跟据经验一个建筑物上要有一到两个接地测试点就行了
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助