方法

传统的谐波补偿装置多采用设置LC调谐滤波器的方法来抑制谐波,这种抑制方法既可以抑制谐波,又可以补偿无功功率。不足之处是其补偿特性易受电网阻抗与运行状态的影响,容易与系统产生并联谐振,进而造成谐波放大,容易导致LC调谐滤波器过载,甚至烧坏。

另一方面,LC调谐滤波器仅能补偿固定频率的谐波且补偿效果不甚理想。不过,由于LC调谐滤波器的结构简单、成本较低、设置容易,故现在仍然被广泛应用。

扩展资料

在电能的生产、传输、转换和使用的各个环节都会产生谐波。

在供配电系统中,谐波产生的主要原因是系统中存在具有非线性特性的电气设备,主要有:

1、具有铁磁饱和特性的铁心设备,如变压器、电抗器等。

2、以具有强烈非线性特性的电弧为工作介质的设备,如气体放电灯、交流弧焊机、炼钢电弧炉等。

3、以电力电子元器件为基础的开关电源设备或装置。在电力电子装置普及前,变压器是主要谐波源,目前各种电力电子装置已成为主要谐波源。

谐波的危害

1、谐波会大大增加供配电系统发生谐波的可能,从而造成很高的过电流或过电压而引发事故的危险性。

2、谐波电压可使变压器的磁滞及涡流损耗增加,使绝缘材料承受的电气应力增大,而谐波电流使变压器的铜耗增加,从而使铁芯过热,加速绝缘老化,缩短变压器的使用寿命。

3、谐波电流可能使电容器过负荷和出现不允许的温升,可使线路电能损耗增加,还可能使供配电系统发生电压谐振,损坏设备绝缘。

4、谐波电流流过供配电线路时,可使其电能损耗增加,导致电缆过热损坏。

5、谐波电流可使电动机铁损明显增加,并使电动机转子出现振动现象,严重影响机械加工的产品质量。

6、谐波可使计费的感应式、电子式电能表的计量不准。

7、谐波影响设备正常工作,可使继电保护和自动装置发生误动和拒动,可使计算机失控、电子设备误触发、电子元器件的测试无法进行。

8、谐波可干扰通信系统,降低信号的传输质量,破坏信号的正常传递,甚至损坏通信设备。

参考资料来源:百度百科-谐波

海德声科贸易(上海)有限公司
2018-03-18 广告
呵 25年来一如既往地,我们深/圳/奥/特/生产GZK 无功补偿控制器提供给用户时,也常遇到用户提这样的问题。这个问题应该是这样的回答: 消除谐波,只有滤波一条路。 滤波,目前有两种模式: 1、【有源滤波器】滤波,有源滤波器自身就是一个谐波... 点击进入详情页
本回答由海德声科贸易(上海)有限公司提供
rxdl0312
推荐于2017-09-04
知道答主
回答量:12
采纳率:0%
帮助的人:17.5万
展开全部

安装滤波补偿装置 0312-7163396  以下是设备简介及产品图片:

LC-RX I滤波补偿装置是一种经济型单调谐滤波兼补偿设备,针对特性谐波进行滤波。滤波支路采用了专业设计的滤波电抗器和电容器组组成单调谐式滤波,在谐振频率下,XCn=XLn,可对相关谐波形成近似短路回路,针对特性谐波吸收滤除。在有效滤除谐波的同时补偿无功功率,提高功率因数清除电网谐波污染。采用综合保护控制,操作简单。单调谐滤波支路采用电脑模拟设计,针对用户实际情况分析计算,已达到更好的效果,发挥设备的最大潜能。 主要适用于谐波含量大,负荷变化平稳,需要治理谐波补偿无功功率的用户。

LC-RX Ⅰ型滤波补偿装置是采用80C196单片机为核心的微电脑动态补偿控制器,主回路采用高性能接触器投切滤波支路的控制方式,自动投切。设备技术先进、功能完备、可靠性高、维护量小、经久耐用等特点。就地进行滤波补偿,改善用户的功率因数及谐波状况,能在外部故障或停电时自动退出工作,送电后自动恢复运行。  

主要特点  

1.针对用户系统专门设计制造,按需消除特性谐波,如:5次、7次11次等,滤波补偿效果明显。  

2.设备投入,受电功率因数提高到0.95以上,使配电网的线损降低、配电变压器的承载效率增加。  

3.采用高性能接触器及综合保护控制系统投切各滤波支路,使设备操作简单安全可靠。  

4.快速检测系统情况,根据系统要求(谐波情况、无功情况)自动或手动投切,实时滤波补偿无功。  

5.保护功能齐全,具有短路保护、过压保护、过流保护等,运行可靠性高。  

6.改善冲击负载引起的电流冲击,减少电压波动和抑制电压闪变,提高电压稳定性,改善电压质量。 。  

设备规范  

工作电压:220V/380V/660/750V/1000V (-15%~+10%)  

工作频率:工频50Hz (偏差1Hz)  

环境温度: -25~+40°C  

海拔高度: <=2000m  

环境湿度:相对湿度<=85%(25℃)  

空气质量:无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆气体。 

订货须知  

负荷电力设备或配电母线的额定电压及一次接线图。  

负荷电力设备系统状况,如额定电压、电流、容量、功率因数。  

谐波含量,如电压含谐波有率、电流含谐波有率、电压波动情况等。  

柜体型号、尺寸与颜色。  

交货日期

本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
w别y云j间
高粉答主

推荐于2017-10-14 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:8903
采纳率:91%
帮助的人:792万
展开全部
  1、从源头上消除谐波。不采用有谐波的装置或负载,如采用矩阵变频器、12相以上整流装置,都可以大大减少或消除谐波。
  2、被动消除谐波。抑制谐波的方法主要有两种:
  一种是减小的方法,即采用无源滤波器,它是利用L-C谐振特性,形成对某一频率的低阻抗特性,从而减小流向电网的谐波电流;
  二是让补偿装置提供反相的谐波电流,以抵消变流器所产生的谐波电流,即有源滤波器。
  谐波简介:
  谐波 (harmonic wave),从严格的意义来讲,谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。从广义上讲,由于交流电网有效分量为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波,这时“谐波”这个词的意义已经变得与原意有些不符。正是因为广义的谐波概念,才有了“分数谐波”、“间谐波”、“次谐波”等等说法。
  谐波产生的原因主要有:由于正弦电压加压于非线性负载,基波电流发生畸变产生谐波。主要非线性负载有UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变器等。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
Q强哥Q
2011-12-10 · TA获得超过3060个赞
知道大有可为答主
回答量:1783
采纳率:54%
帮助的人:554万
展开全部
两种办法:1,有源滤波
2,无源滤波。
目前应用最多的是无源滤波,投资相对少,一般可以把功率因数调到0.9以上,有源滤波效果最好,适用于较高要求场合。具体参数还要实际问题处理。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
乐呵衔88
2012-09-02
知道答主
回答量:27
采纳率:0%
帮助的人:12.6万
展开全部
加装电力滤波补偿装置!是不是真的很见效,请各位大侠多想想