单相漏电断路器经常跳闸,断开输出端的火线和零线分别用1000V摇表测都没问题,阻值都在50以上,但测空开下端的零线和地的阻值是0(空开始断开的),火线正常,是什么原因?...
单相漏电断路器经常跳闸,断开输出端的火线和零线分别用1000V摇表测都没问题,阻值都在50以上,但测空开下端的零线和地的阻值是0(空开始断开的),火线正常,是什么原因?
展开
展开全部
断开了开关后,用摇表测出线端对地电阻,因为开关后面还接有电线,这些电线中的零线有可能在其他地方有可能是接地的,例如一些用电器的零线是接地的。但是火线因为是经过用电器的,相当于具体用电器的电阻值了。
另外,漏电开关如果跳了,不一定是接了地的原因,因为其工作原因是在开关内部有一个小的互感,检测通过的几条电线的电流是否平衡,如果不平衡就会给信息给执行机构进行跳闸了。
另外,漏电开关如果跳了,不一定是接了地的原因,因为其工作原因是在开关内部有一个小的互感,检测通过的几条电线的电流是否平衡,如果不平衡就会给信息给执行机构进行跳闸了。
追问
单测空开零线对地电阻是0,空开是断开的,后面没有任何接线。
追答
是测空开出线端的端口对地,后面没接线的情况下吗?如果是多相的漏电空开,有可能它的零线是没有经过开关控制的,即开关断开时,零线没有断开。如果单相的空开,那就检查一下空开的端子有没有问题了,这样只能换开关了。
展开全部
一点推测:
空气开关下游有部分电路将零线和地线混用,或零线与地线发生了短路,而地线接地存在接触不良的情况,因此导致漏电开关动作,也因此在开关断开的情况下能够测到零线与地线之间的阻值为零。
请仔细检查一下线路。
如有短路情况,更换绝缘良好的电线或电器;
如是零线与地线混用,立即更正。
否则,将可能引发“意外”触电事故。
你是说空开上游对地电阻为零?用的是摇表?
对于线路上不大的电阻,摇表测出的结果都基本为零。
而在三相四线制供电系统上,零线与地线会在电力变压器端相连,所以测出“短路”的现象很正常。
个人觉得:楼主的供电经常出现空开因漏电跳闸,应该检测空开下游的电路,而不是检测上游的电路,因为漏电开关检测的是开关下游的漏电电流,与上游无关。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果你用的漏电断路器是单极(也称1P)的,则零线的进线和出线在开关内部是直通的,空开只分断火线(这种开关的火线零线不能颠倒接错)。因零线进线还接在开关上,测量出线口对地仍然是零,和出口是否接线无关。
题外话:500V以下的用电设备绝缘测量应该用500V摇表,用1000V的摇表不合适。
题外话:500V以下的用电设备绝缘测量应该用500V摇表,用1000V的摇表不合适。