10KV开关出线电流互感器50比5,变压器为800KVA,请问保护定值怎么计算

 我来答
砸碎铁饭碗465ec59
推荐于2018-04-11 · TA获得超过4.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:93%
帮助的人:6381万
展开全部

你好:

——★1、三相 10 KV 、800 KVA 变压器的一次额定电流计算公式为:800 KVA ÷(1.732 × 10 KV)= 46.19 A


——★2、三相变压器一次侧的保护电路整定值,一般设为额定电流的 1.2 倍,额定电流 46.19 A ,整定值应该是 55.4 A

邬军杨
2021-04-18 · TA获得超过1905个赞
知道小有建树答主
回答量:3270
采纳率:81%
帮助的人:97.4万
展开全部
800kvA变压器10kv侧过流保护,丨n=800/√3U=800/1.732*10=800/17.32=46.19A,过流Ⅰ段取6ln=277A,t=0.01S,Ⅱ段取1.5丨n=69A,t=1S,Ⅲ段取丨n=46A,t=3S。以上为一次值,如取二次值将以上的除以10。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xiaoqc666
2021-04-17 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:96%
帮助的人:1023万
展开全部
先不谈保护定值,对于三相10kV变压器,容量800kVA,一次额定电流约800/(1.732×10)≈46A,电流互感器电流选50A,偏小了。