10KV开关出线电流互感器50比5,变压器为800KVA,请问保护定值怎么计算
3个回答
展开全部
800kvA变压器10kv侧过流保护,丨n=800/√3U=800/1.732*10=800/17.32=46.19A,过流Ⅰ段取6ln=277A,t=0.01S,Ⅱ段取1.5丨n=69A,t=1S,Ⅲ段取丨n=46A,t=3S。以上为一次值,如取二次值将以上的除以10。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
先不谈保护定值,对于三相10kV变压器,容量800kVA,一次额定电流约800/(1.732×10)≈46A,电流互感器电流选50A,偏小了。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询