施耐德PLC,请问图中左下角的6个灯分别什么意思
展开全部
追问
高手,看看壳子就知道到型号。能否告诉我6个指示灯的状态、故障啊,谢谢哦。
追答
第1个电源PWR绿色,不用说了吧,通上电就亮;
第2个运行RUN绿色,长暗:应用程序未执行;闪烁:控制器处于停止或者执行出错;长亮:控制器处于运行状态;
第3个错误ERR绿色,长暗:正常;闪烁:应用程序不可执行,或执行故障(暂停);长亮:内部错误(看门狗等);
第4个STAT绿色,长暗:由用户或应用程序通过系统位%S69控制;闪烁:无效;长亮:由用户或应用程序通过系统位%S69控制;此项功能可实现用其他控制器来控制这个PLC;
第5个BAT电池红色,长暗:外部电池正常或者LED被禁止(用户或系统通过系统位%S66控制);闪烁:无效;长亮:无外部电池或电池电力低,也可以通过系统位%S66控制;
第6个串口COM黄色,长暗:串口/485通讯未使用;闪烁,PLC处于通讯数据交换状态;
以上是你所说的6个口。