请问一台3KW的电动机用多大的,开关,接触器,热继电器呢?求经验算法?
一、相对于三相电机,380V电压,可以按公式P=UI 计算得出大致电流为8A左右。在日常中有一个经验公式:I=2P,就是380V的交流电机额定电流约等于两倍额定功率。这样子算出的电流为6A,但是考虑到电机起动电流会较大,所以应高一档选择,仍然按8A选择。
按现在行业主流接触器型号来说,应选用9A的接触器。
断路器选择1.5~2.1倍额定电流,即6A*1.8大致为10A左右
热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。
二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。
所以,3KW的电动机大约6A多电流,
空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的。
交流接触器:选大于交流异步电动机的额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以。
热继电器:选交流异步电动机的额定电流的1.1---1.5倍的。整定为电动机的额定电流(电机铭牌上的额定电流)。
扩展资料:
使用热继电器对电动机进行过载保护时,将热元件与电动机的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路中,并调节整定电流调节旋钮,使人字形拨杆与推杆相距一适当距离。
当电动机正常工作时,通过热元件的电流即为电动机的额定电流,热元件发热,双金属片受热后弯曲,使推杆刚好与人字形拨杆接触,而又不能推动人字形拨杆。常闭触头处于闭合状态,交流接触器保持吸合,电动机正常运行。
若电动机出现过载情况,绕组中电流增大,通过热继电器元件中的电流增大使双金属片温度升得更高,弯曲程度加大,推动人字形拨杆,人字形拨杆推动常闭触头,使触头断开而断开交流接触器线圈电路,使接触器释放、切断电动机的电源,电动机停车而得到保护。
热继电器其它部分的作用如下:人字形拨杆的左臂也用双金属片制成,当环境温度发生变化时,主电路中的双金属片会产生一定的变形弯曲,这时人字形拨杆的左臂也会发生同方向的变形弯曲,从而使人字形拨杆与推杆之间的距离基本保持不变,保证热继电器动作的准确性。
这种作用称温度补偿作用。
参考资料来源:百度百科-热继电器
所以,3KW的电动机大约6A多电流,
空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的。(如 NM10-100/330 25A)
交流接触器:选大于交流异步电动机的额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以(如 西门子的3TB4022, 3TB4122)
热继电器:选交流异步电动机的额定电流的1.1---1.5倍的。整定为电动机的额定电流(电机铭牌上的额定电流).(如 JR16 系列 )
按现在行业主流接触器型号来说,应选用9A的接触器。
断路器选择1.5~2.1倍额定电流,即6A*1.8大致为10A左右
热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继