科瑞莱环保空调安装相关介绍
2019-07-09 · 20年专注高大厂房的降温通风解决方案
技术要求:
1、三角支架焊接和安装要牢固;
2、检修平台必须能支撑机组和维修人员的重量;
3、主机安装必须水平;
4、主机法兰与送风弯管的截面必须平齐;
5、所有外墙风管都要作好防水处理;
6、主机接线盒必须靠寺安装,便于维修;
7、风管弯头接寺处要做防水弯以防止水流入室内。
第二:顶出风机组挂墙式安装说明
采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓田赛接,风管与角铁架间垫橡胶防振,且所有缝隙均用玻璃或水泥沙浆密封。送风弯管要按图纸要求做好,截面积要求不能小于0.45平方米。安装风管时要在安装底架上安装吊杆,使风管重量全部吊装在底架上。
技术要求:
1、支架焊接和安装要牢固;
2、平台必须能支撑机组和维修人员的重量;
3、安装必须水平;
4、法兰与送风弯管的截面必须平齐;
5、外墙风管都要作好防水处理;
6、接线盒必须靠寺安装,便于维修;
7、弯头接寺处要做防水弯以防止水流入室内。
第三:锌铁瓦屋顶安装说明
技术要求:
1、屋架要有足够的强度承受机组和维修人员的重量;
2、屋顶开口尺寸应不大于风管安装尺寸20mm;
3、安装必须水平;
4、主机法兰与送风弯管的截面必须平齐;
5、所有锌铁瓦风管都要作好防水处理;
6、四角必须加支撑架。
第四:水泥屋顶安装说明
技术要求:
1、采用40*40*4角铁架与钢筋混凝土螺栓连接固定;
2、屋架要有足够的强度承受机组和维修人员的重量;
3、屋顶开口尺寸应不大于风管安装尺寸20mm;
4、安装必须水平;
5、主机法兰与送风弯管的截面必须平齐;
6、所有屋顶风管都要作好防水处理;
7、四角必须加支撑架。
送风弯管规格说明
1、为保证送风阻力最小,从主机接出的风管曲率半径应为管径的2倍。在1500*1500的板上开料。其它室内弯头的曲率半径同样为管径的2倍。彼此才能达到最佳的送风效果。
2、除了按一般安装工艺接室外风采用消音棉消音安装外,遵从风力集中在风管3米处左右,风力、风压形成急流不断冲激风管,碰撞产生噪音的原现,在接室内风管前2-3米均匀使用消音措施,即采用消音棉或防火海棉粘贴在风管内径,大大加强了消音的面积,减少风压冲激风管的原动力。
底架及防震说明,防震安装方式:
1、塑胶底盘采用防震脚方式防震,在角铁上下端各有一颗M10螺母可调节机器水平。
2、防震脚中心距890*890必须准确,以防底盘长时间运行变形。
2018-08-24 · 土巴兔,省钱省心更省时间的一站式装修平台
夏天到了,空调成为人们生活的必备品。而一些空调特别的费电,就普通的家庭来说,空调承受的电费特别重,因此有很多人选择节能环保的空调,今天小编为大家介绍一下科瑞莱节能环保空调,因为这款空调是新上市的空调,因此安装比较复杂,那么小编为大家介绍一下科瑞莱空调的安装步骤及方法,供大家参考。
大家应该知道科瑞莱节能空调主要是其钢干管比较多,因此在安装之前,要对干管的顺序排放好,然后依次进行固定安装,如果顺序摆放错误的话,空调的运行就不会太好,影响其性能的发挥,这样不仅不能够达到节能的效果,而且还会使室内的温度调控没有达到预期的效果,因此干管的安装顺序是至关重要的。
接下来我们还注意将其固定之后,对管道的安装要格外注意,应该从进户口开始安装,安装之前对管道内部进行检查,确定管道内部没有杂物,负责管道内部的杂物会堵塞空气的流通,造成室内温度无法排出,还会使机器因为负压太高,机器寿命减少。如果发现管头内部安装比较困难,在管头添加铅油,这样就能达到润滑的效果,使安装可以顺利进行。
对于把头式的安装,我们要进行好一一对应,这样就可以接口对应了,在安装的时候我们要注意,不要随意硬性的添加螺丝,否则就会破坏螺纹,这样会使安装好的空调密闭性不好,造成室内空气无法继续正常的流通,我是漏水漏气现象,给其他户的空调安装造成不便,或是其他户的,窗口造成了一定的空调水淋洗,是户外的装饰不好看。
最后就是对外接口进行牢牢的焊死,确定好其他没有问题的时候,这台空调的安装就成功了,接下来就是大家在使用途中出现的一些问题了。
对于科瑞莱空调的安装小编就简单的介绍到这里,新的空调在安装时,需要我们格外的注意,安装的每一步都不可以偷工减料,并且每一步都要仔细,不能有差错。如果在使用途中空调出现了一些问题的话,大家可继续关注我们的官方网站,我们会为大家继续解答疑惑,为大家提供良好的帮助,让大家在家居生活中是安心放心。
在线算报价 免费