!!三段电流我们一般情况下只设置其中的两段,即你上面说的一段电流速断和三段过电流。计算该三段电流的专用公式太复杂,而且要考虑线路的短路电流等等
,本人多年的工作经验,特总结简单的计算公式如下:(S*0.057)/CT变比*Kx
——
其中S指变压器的视在功率,就是630KVA,高压侧的CT变比值,75/5,也就是15,Kx是系数。(高压侧电流/CT变比)*7,因为速断保护是一种短路电流的保护,因为短路电流很不好计算,所以我们可以取6-10倍的额定电流。(高压侧电流/CT变比)*1.3,过电流的计算方法。电流速断:(630*0.057)/15*8=19A,时间0S。过流:(630*0.057)/15*1.3=3.1A,时间1S。你也可以设二段限时速断和过负荷保护,(630*0.057)/15*5=12,时间0.5S;(630*0.057)/15*1.1=2.7A,时间10S。你上面说的上一级是属于线路保护,设置方法同上,取值和时间上可以适当调整。希望对你有所帮助!!!