为什么热电阻测温时经常采用三线制接法?

 我来答
集博超泰兴
2020-01-09 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:31%
帮助的人:719万
展开全部
我是做热电阻我来为你分析下
目前热电阻的引线主要有三种方式
○1二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合
○2三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的。
○3四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。
英诺科技
2023-10-13 广告
采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将... 点击进入详情页
本回答由英诺科技提供
厚柔淑刑玛
2019-04-15 · TA获得超过3万个赞
知道小有建树答主
回答量:1.1万
采纳率:31%
帮助的人:664万
展开全部
三线制热电阻的接线方式
三线制热电阻与温度采集模块连接图如下图所示
在采集模块中a、b两个端子是用来接收电压信号的,一般是毫伏级电压信号。c端是一个电流输出端子,工作时由采集模块输出一个恒定的电流信号。这样在热电阻c、b端会流过一个恒定的电流,当温度变化时,热电阻的阻值变化,这样,a、b端的电压信号就随着温度的变化而线性变化。达到测温的目的。
一般的温度表c端的输出电流是厂家设置的,只需要接线即可。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?