7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器?

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-10-07
7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器?
亲,你好,很高兴为您解答 答7.5KW的电机需要40A的,空开,接触器,热继电器空开应选择32A或者40A;接触器可选30A以上;热继电器必须选大于15A的额定范围,一般可调至16A-18A左右;电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流,考虑大多数厂家线规都不足量不达标,所以应选6平方毫米铜线为佳。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消