1、接在电压互感器二次侧负荷的容量不合适,接在电压互感器二次侧的负荷超过其额定容量,使互感器的误差增大。

2、电压互感器二次侧短路。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,形成误差测量,甚至将损坏二次设备甚至危及人身安全。

扩展资料:

除误差外的常见异常:

(1)三相电压指示不平衡:一相降低,另两相正常,线电压不正常,或伴有声、光信号,可能是互感器高压或低压熔断器熔断;

(2)中性点非有效接地系统,三相电压指示不平衡:一相降低,另两相升高或指针摆动,可能是单相接地故障或基频谐振,如三相电压同时升高,并超过线电压,则可能是分频或高频谐振;

(3)高压熔断器多次熔断,可能是内部绝缘严重损坏,如绕组层间或匝间短路故障;

(4)中性点有效接地系统,母线倒闸操作时,出现相电压升高并以低频摆动,一般为串联谐振现象;若无任何操作,突然出现相电压异常升高或降低,则可能是互感器内部绝缘损坏,如绝缘支架绕、绕组层间或匝间短路故障;

(5)中性点有效接地系统,电压互感器投运时出现电压表指示不稳定,可能是高压绕组N端接地接触不良。