下列关于建筑内可设置1个安全出口或1部疏散楼梯说法,正确是()。

A.某地上3层印刷厂,每层建筑面积200m2,每层同一时间作业人数为30人,设1个安全出口B.某地上2层建筑,首层为KTV,建筑面积200m2,可容纳40人,该层设1个安... A.某地上3层印刷厂,每层建筑面积200m2,每层同一时间作业人数为30人,设1个安全出口
B.某地上2层建筑,首层为KTV,建筑面积200m2,可容纳40人,该层设1个安全出口
C.某独立建造门诊楼,耐火等级为一级,地上3层,每层建筑面积250m2,使用人数20人,设1个安全出口
D.某单独建造3层幼儿园,首层建筑面积为150m2,使用人数为35人,设1个安全出口
展开
考试资料网
2023-04-14 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:B
根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018年版)3.7.2—3,丙类厂房,每层建筑面积不大于250m2,且同一时间作业人数不超过20人可设置1个安全出口,A选项错误;
根据5.5.8—1,除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于200m2且人数不超过50人单层公共建筑或多层公共建筑首层可设置1个安全出口或1部疏散楼梯,B选项正确,D选项错误;
根据5.5.8—2,除医疗建筑,老年人建筑,托儿所、幼儿园儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,符合规范规定公共建筑可设置1个安全出口或1部疏散楼梯,C选项错误;本题答案为B。