建筑给排水工程中,水质的污染原因及防止方法有哪些
2个回答
展开全部
建筑给排水工程中,水质的污染现象和原因有5点:
1.管网污染:管道老化腐蚀、渗透造成污染;
2.回流污染:非饮用水等液体倒入生活给水系统,污染水质;
3.贮水过程污染:贮水池制作材料、防腐材料选择不当;
4.微生物污染:水在贮水池中停留时间过长,余氯耗尽,微生物繁殖使水变质;
5.建筑内部的给水系统设计不合理、施工安装管使用、维护不当容易造成水质污染
水质污染防止办法:
1.饮用水管道与贮水池(箱)不得布置在易受污染处,非饮用水管不得从贮水设备中穿过。设在建筑物内的贮水池(箱),不得利用建筑本体结构如基础、墙体、地板等,作为池底、池壁、池盖,其四周及顶盖上均应留有检修空间。埋地饮用水池周围10m以内,不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源,周围2m以内不得有污水管和污染物。当达不到要求时,应采取防污染的措施。
2.贮水池(箱)若需防腐,应采用无毒涂料;若采用玻璃钢制作时,应选用食品级玻璃钢为原料。其溢流管、排水管不能与污水管直接连接,均应有空气隔断装置。通气管和溢流管口要设铜丝或钢丝网罩,以防污物、蚊蝇等进入。
3.贮水池(箱)要加强管理,池(箱)上加盖防护,池(箱)内定期清洗。饮用水在其中停留时间不能过长,否则应采取加氯等消毒措施。在生活(生产)、消防共用的水池(箱)中,为避免平时不能动用的消防用水长期滞留,影响水质,可采用生活(生产)用水从池(箱)底部虹吸出流,或池(箱)内设溢流墙(板)等措施,使消防用水不断更新。
4.生活饮用水管道应避开毒物污染区,当受条件限制不能避开时,应采取防护措施。
5.非饮用水管道工程验收时,应逐段检查,以防饮用水管道与非饮用水管道误接;非饮用水管道上的放水口(水龙头等)应有明显标志,并应采取防止误用和误饮的措施。
排水中防止污染的措施:4.3.13(P63页、P64页)下列构筑物和设备的排水管不得与污废水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式:1 生活饮用水贮水箱(池)的泄水管和溢流管;
虹吸回流和背压回流的区别
虹吸回流是由于供水系统供水端压力降低或产生负压(真空或部分真空)而引起的回流。例如,由于附近管网救火、爆管、修理造成的供水中断。虹吸回流,系正常供水出口端为自由出流(或末端有控制调节阀),由于供水端突然失压等原因产生一定真空度,使下游端的卫生器具或容器等使用过的水或被污染了的水回流到供水管道系统;
背压回流是由于供水系统的下游压力变化,用水端的水压高于供水端的水压,出现大于上游压力而引起的回流,可能出现在热水或压力供水等系统中。例如,锅炉的供水压力低于锅炉的运行压力时,锅炉内的水会回流入供水管道。由于水泵、锅炉、压力罐等增压设施或高位水箱等末端水压超过供水管道压力时产生的回流。
