电源过压保护是怎么回事?
1个回答
展开全部
三段式电流保护,第三段最灵敏,1.2-1.5倍额定电流就启动,但动作时间长,一般为几秒到几十秒才动作出口,第一段最不灵敏,8-15倍额定电流才启动,但动作时间短,一般为0秒到零点几秒就动作出口,采用保证选择性的措施就是动作电流及时间的差别化设定。
扩展资料:
任何一种电源在发生故障时,都有可能使输出电压或输出电流失去控制,为了使用户的负载不致因此而损坏,我公司的电源一般都设有过压和过流保护。有些负载如阻性负载,当电源有故障,负载上的电压有可能大幅上升,而电流的上升值不一定能超过过流保护值。
此种情况宜用过压保护,例如工作在50V,可将电压保护值调至55V,如果电源故障只要电压升至55V时,电源会自动切断电压输出。
当有些负载是容性负载时,由于大容量的电解电容器并联在一起,当电源发生故障时,电流就可能大幅度上升,而电压的升值却不甚明显,这时电源内部的过流保护部件会首先启动,电源会自动切断输出。