零线当然要进,因为如果是单相负载的话,三相的电流就不可能平衡,如果零线不进互感器的话,在互感器上就会产生不平衡电流,说白了就是它检测到漏电了。


如果零线进互感器的话,就会把这部分不平衡电流中和掉,也就不会报漏电了。如果你是电工的话,你应该知道如果用3P的漏电断路器去做一个单相负载的开关,如果零线没有经过漏电断路器的话就一定会跳闸,道理是一样的。也就是楼宇用电系统总漏电开关一定要用4P漏电的原因。

有不少这样的情况:设计需要增补剩余电流报警,监控探测器和互感器的型号尚未最后确定,或未取得监控探测器和互感器的实物和准确尺寸数据,配电柜就先行投入装配。

结果迟到的探测器和互感器没有合适的安装空间,造成配电柜返工。应先采购监控探测器和剩余电流互感器,至少要取得样品,合理规划好配电柜面板和内部布局,才进行配电柜的制作和装配。

监控探测器应安装在配电柜面板(或柜门)上。有不少配电柜的装配为了简便,把探测器装在柜内。当柜门关上后,声光报警都感觉不到了,保护在很大程度上就失去意义。如果一定要装在柜内,则必须保证探测器的报警灯光和声响不被屏蔽。

探测器工作电源和取样的零线(N、No)如果取自剩余电流互感器的上游,则其相线也必须取自剩余电流互感器的上游。有时因配电柜内布局所限,也可以把剩余电流互感器安排在断路器的进线端,这时探测器工作电源和取样都应取自剩余电流互感器的下游。

完白馆A
2017-06-05 · TA获得超过284个赞
知道答主
回答量:78
采纳率:0%
帮助的人:57万
展开全部
