当电力系统发生三相短路,单相接地短路,两相短路,两相短路接地时,它们的负序电流的大小分别是?

 我来答
亓官亦玉劳通
游戏玩家

2019-06-28 · 游戏我都懂点儿,问我就对了
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:31%
帮助的人:751万
展开全部
正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知到系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。下面再介绍用作图法简单得出各分量幅值与相角的方法,先决条件是已知三相的电压或电流(矢量值),当然实际工程上是直接测各分量的。由于上不了图,请大家按文字说明在纸上画图。
从已知条件画出系统三相电流(用电流为例,电压亦是一样)的向量图(为看很清楚,不要画成太极端)。
1)求零序分量:把三个向量相加求和。即a相不动,b相的原点平移到a相的顶端(箭头处),注意b相只是平移,不能转动。同方法把c相的平移到b相的顶端。此时作a相原点到c相顶端的向量(些时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和。最后取此向量幅值的三分一,这就是零序分量的幅值,方向与此向量是一样的。
2)求正序分量:对原来三相向量图先作下面的处理:a相的不动,b相逆时针转120度,c相顺时针转120度,因此得到新的向量图。按上述方法把此向量图三相相加及取三分一,这就得到正序的a相,用a相向量的幅值按相差120度的方法分别画出b、c两相。这就得出了正序分量。
3)求负序分量:注意原向量图的处理方法与求正序时不一样。a相的不动,b相顺时针转120度,c相逆时针转120度,因此得到新的向量图。下面的方法就与正序时一样了。
通过上述方法大家可以分析出各种系统故障的大概情况,如为何出现单相接地时零序保护会动作,而两相短路时基本没有零序电流
在这里再说说各分量与谐波的关系。由于谐波与基波的频率有特殊的关系,故在与基波合成时会分别表现出正序、负序和零序特性。但我们不能把谐波与这些分量等同起来。由上所述,之所以要把基波分解成三个分量,是为了方便对系统的分析和状态的判别,如出现零序很多情况就是发生单相接地,这些分析都是基于基波的,而正是谐波叠加在基波上而对测量产生了误差,因此谐波是个外来的干扰量,其数值并不是我们分析时想要的,就如三次谐波对零序分量的干扰。
所才肇项
2019-06-29 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:31%
帮助的人:670万
展开全部
依然是以正序等于负序小于零序阻抗为条件,首先三相是对称短路,所以,,你懂的。负序电流绝对值(因为两相短路及接地正负序电流反向)单相小于两相接地小于(随着零序阻抗升高而逐渐接近于)两相。试想若零序阻抗无穷大,即为不接地,就等同于两相。这个都是有计算式,向量图的,仔细看就会发现很多联系相通的地方。