钢结构焊接规范是什么?
钢结构焊接规范:
1、为在钢结构焊接中贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适
用、确保质量,制定本规范。
本规范对钢结构焊接给出的具体规定,是为了保证钢结构工程的焊接质量和施工安全,并为焊接工艺提供技术指导,使钢结构焊接质量满足设计文件和相关标准的要求。钢结构焊接,还应贯彻节材、节能、环保等技术经济政策。
2、本规范适用于各种工业与民用钢结构工程中承受静荷载或动荷载,钢材厚度大于或等
于 3mm 的结构钢的焊接。
本规范适用的焊接方法包括焊条电弧焊、气体保护电弧焊、自保护电
弧焊、埋弧焊、电渣焊、气电立焊、栓钉焊等及其相应焊接方法的组合。 本条在荷载条件、钢材厚度以及焊接方法等方面规定了本规范的适用范围。
该条并没有规定本规范适用的具体结构类型,一般桁架或网架(壳)结构、多层和高层梁
—柱框架结构的工业与民用建筑钢结构、公路桥梁钢结构、电站电力塔架、非压力容器罐体可依据或参考本规范规定执行。
以及各种设备钢构架、工业炉窑罐壳体、照明塔架、通廊、工业管道支架、厂区、人行过街天
桥或城市钢结构跨线桥等钢结构的焊接均可依据或参考本规范规定执行。
对于有特殊技术要求领域的钢结构,根据设计要求和专门标准的规定补充特殊规定后,仍
可适用或参照执行。
本条所列的焊接方法包括了目前我国钢结构制作、安装中广泛应用的全部焊接方法,充分
反映了我国钢结构的发展和焊接技术的进步。
3、 钢结构焊接必须遵守国家现行安全技术和劳动保护等有关规定。
焊接过程是钢材的热加工过程,焊接过程中产生的火花、热量、飞溅物等往往是
建筑工地火灾事故的起因,而且如果安全措施不当,会对焊工的身体造成伤害。
因此,焊接施
工必须遵守国家现行安全技术和劳动保护的有关规定。
4、钢结构焊接除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关强制性标准规定。
本规范是有关建筑钢结构制作和安装工程对焊接技术要求的专业性规范,是对钢
结构相关规范的补充和深化。因此,在工程施工焊接中,除应按本规范的规定执行外,尚应符
合国家现行有关强制性标准、规范的规定。
角焊缝起落弧点应在焊缝端部,宜大于10mm,不应随便打弧,打火引弧后应立即将焊条从焊缝区拉开,使焊条与构件间保持2~4mm间隙产生电弧。
对接焊缝及时接和角接组合焊缝,在焊缝两端设引弧板和引出板,必须在引弧板上引弧后再焊到焊缝区,中途接头则应在焊缝接头前方15~20mm处打火引弧,将焊件预热后再将焊条退回到焊缝起始处,把熔池填满到要求的厚度后,方可向前施焊。