电表度数怎么计算?
带互感器的电表产生的实际电费=电费单价×电表抄见电量×互感器倍率。
一、互感器电表的公式详细计算方法
1、电流互感器电表度数计算公式:实际的一次电流=二次电流X互感器变比数/5圈。
2、电度表读数=走字数X电压变比X电流变比/5圈。
3、例如电流互感器的变比是1500/5的(互感器铭牌上有),主线绕5圈,这时的互感器就成了300/5,这时如果电表走了5度,实际电量应该是300度。如果电表走了1度,实际电量就是60度。
综上:电度数=(电表读数 —上次读数)*互感器倍率 如100/5的电流互感器倍率是20 300/5的电流互感器倍率是60 。比如互感器是1匝 200/5的,就是40倍,电表走一度,实际电费40度。
二、三相四线电子式电表功能及特点
1、 计量三相有功或无功电能,长期工任不须调校;
2、 三相电源供电,一线(三相三线电能表三线中任一线)或两线(三相四线电能表四线中任两线)断电,计量准确度不受影响;
3、 宽工作温度范围;
4、 具有断相指示功能或电压指示功能。
5、 红外或RS485通讯(可根据用户要求添加)
6、 字轮计数器显示电量:99999.9kwh;
扩展资料:
一般三相直接式电表的最大规格的允许电流有120A,额定电压为380V,如果当用电负荷超过120A时,或电压超过400V时,就应该选用电流及电压互感器来增加其电度表量程,在选用互感器时,一般的计量应选用准确度为0.5级的,或者更高级别的0.5S或0.2级的,量程为5A,短时过载6A。直接测量的电表一般额定电流量程较大,且过载能力较强。
2023-12-18 广告
如您使用的是机械电表,可通过电表表盘上的一排窗口中的数字了解电表记录的累计用电量;一般情况下,红色窗表示小数部分,为小数点后1位;黑色窗表示整数部分,从最右边开始,第一位为个位,以此类推。
如需计算某一用电期间的实际用电量,用电量=本次抄表读数-上次抄表读数,如您的电表配有互感器,还需要乘以互感器的倍率。(以上计算方式仅供参考,实际以电费账单发行详情为准。)
希望我们的回答能对您有所帮助。
这要看你的电表是什么样的电表,是直读电表,还是互感式电表,建议楼主把问题详细完整的描述清楚,大家才好准确的帮助你。