为保证断路器在关合短路电流时的安全性,其额定关合电流( )。
A.不应小于短路冲击电流B.不应大于短路冲击电流C.只需大于长期工作电流D.只需大于通过断路器的短路稳态电流...
A.不应小于短路冲击电流
B.不应大于短路冲击电流
C.只需大于长期工作电流
D.只需大于通过断路器的短路稳态电流 展开
B.不应大于短路冲击电流
C.只需大于长期工作电流
D.只需大于通过断路器的短路稳态电流 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A
《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第9.2.6条规定,断路器的额定关合电流,不应小于短路电流最大冲击值(第一个大半波电流峰值)。
关合电流是指表征断路器关合电流能力的参数。由于断路器在接通电路时,电路中可能预伏有短路故障,此时断路器将关合很大的短路电流。一方面由于短路电流的电动力减弱了合闸的操作力,另一方面由于触头尚未接触前发生击穿而产生电弧,可能使触头熔焊,从而使断路器造成损伤,因此要求断路器能够可靠关合短路电流的最大峰值。
