电线电缆绝缘电阻测试标准
1个回答
展开全部
1.测量照明指手或电力线路对地的绝缘电阻,e接线端可靠接地,l接线端与被测线路相连。
2.测量电动机的绝缘电阻,将绝缘电阻表的接地端e接机壳,l接线端接电机的绕组,然后进行摇测。
3.测量电缆的绝缘电阻,测量电缆的线芯和外壳的绝缘电阻时,除将外壳接e,线芯接l外,中间的绝缘层还需和g相接。
测量时,转动手柄要平稳,应保持120r/min的转速。电气设备的绝缘电阻随着测量时间的长短不同,通常采用1min后的指针指示为准,测量中如果发现指针为零,应停止转动手柄,以防表内线圈过热而烧坏。在绝缘电阻表停止转动和被测设备放电以后,才可用手拆除测量连线。
4.绝缘电阻表记录读数时,应同时记录当时的环境温度和湿度芹液,便于比较不同时期的测量结果,分析测量唯首嫌误差的原因。
5.绝缘电阻表接线柱的引线,应采用绝缘良好的多股软线,同时各软线不能绞在一起。