漏电开关(空气开关)一接上零线就跳闸

漏电开关跳闸了把的火线的出线拔掉只留下零线仍然跳闸把火线接上零线拔出就不跳闸了。请问这是什么原因?... 漏电开关跳闸了
把的火线的出线拔掉只留下零线仍然跳闸
把火线接上零线拔出就不跳闸了。请问这是什么原因?
展开
 我来答
爱米缘0x
2012-02-21 · TA获得超过877个赞
知道小有建树答主
回答量:393
采纳率:0%
帮助的人:296万
展开全部
漏电开关跳闸的原因是火零电流不等,如果只接零线漏电空开跳闸,说明零线上有电流通过漏电空开流回电源,可能有其它用电器如不带漏电空开的灯回路的零线回到了该漏电开关。把火线接上零线拔出,火线、零线都没有电流流过,所以漏电空开不跳闸。也说明该漏电开关回路的零线没有和其他回路的零线混淆。
liang110034
推荐于2017-09-08 · TA获得超过8053个赞
知道大有可为答主
回答量:5518
采纳率:65%
帮助的人:3176万
展开全部
可能是某个插座零线地线接反了。把这个空开下面那一路所有用电器都拔掉,看看还跳闸不,如果不跳闸了就是插座线接错了,或者有的用电器漏电。如果还跳就是线路问题,或者空开本身有问题。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
三江南流58e
2012-02-18 · TA获得超过1.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:8318
采纳率:90%
帮助的人:2248万
展开全部
把火线的出线拔掉只留下零线仍然跳闸
问题的关键就是这个。拔掉火线就不应该有电流过开关了,而跳闸说明仍有电流过开关。开关之后的电路中有零线与地线混接之情形。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
longhairen123
2012-02-18
知道答主
回答量:5
采纳率:0%
帮助的人:8231
展开全部
零线漏电。你可以接一个灯泡在上边如果不跳,说明零线上有电流流入,或者流出可以用嵌表测一下。如果单节灯泡都跳说明,漏电开关坏了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yzwangjunlin19
2012-02-18 · TA获得超过2628个赞
知道小有建树答主
回答量:1512
采纳率:33%
帮助的人:841万
展开全部
只能说明一点,漏电开关的负载部分有漏电,所以才跳闸。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(7)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助