用wincc flexible 2008通过以太网如何读S7-200的数据,

我用winccflexible2008通过以太网读S7-200的数据,网络已通也下载PLC程序,就是没有数据,不知还要台何设置,请各位指点指点,谢谢... 我用wincc flexible 2008通过以太网读S7-200的数据,网络已通也下载PLC程序,就是没有数据,不知还要台何设置,请各位指点指点,谢谢 展开
 我来答
CoKeGhost
2012-03-05 · 超过30用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:247
采纳率:0%
帮助的人:103万
展开全部
需要建立连接,比如 s7-200 地址Q0.0, 需要读取 Q0.0的值,需要在 wincc flexible 2008 变量里面 设置 Q0.0 (默认) 连接1
通讯那里也需要 wincc flexible 2008 与 s7-200建立连接 名称:连接一,通讯驱动程序 s7-200 在线 开
多看一下就会了
pipi0127
2012-03-02 · TA获得超过167个赞
知道答主
回答量:41
采纳率:0%
帮助的人:57.2万
展开全部
flexible中的连接PLC建立了吗?在flexible中选择新建连接(假设为连接1),选择通讯方式为以太网。然后在flexible中的变量表中把每个变量的连接都选择“连接1”。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起