请教几个电力变压器的问题
1.干式,油浸式变压器使用场合有什么不同?各自有什么优缺点?哪种散热性能好?2.3400KVA左右的变压器一次侧电压为11KV,6.6KV,二次侧为460V,60HZ,这...
1.干式,油浸式变压器使用场合有什么不同?各自有什么优缺点?哪种散热性能好?
2.3400KVA左右的变压器一次侧电压为11KV,6.6KV,二次侧为460V,60HZ,这种变压器体积大体有多大?如果现在要求此变压器可以将690V变成460V,是不是只能再加一组绕组?这样变压器的体积大约会增加多少?实现起来困难么?
3.在2中提到的2种变压器,目前国内价格大约是多少?
小弟对这块不是很熟悉,请各位大哥大姐多多赐教,谢谢啦
感谢网友dzhd8620非常专业的回答。刚才说的不是太清楚
我说的690V变460V的意思是现在要求变压器具有把11KV,6.6KV,690V三种规格的电压转换成460V的意思。
请多多赐教 展开
1、干式变压器通常用在室内,对防火要求比较高的场合。油浸式变压器通常在户外,当然也可用在室内,只是油浸式变压器在发生故障时有可能喷油和燃烧,这样在室内使用比较危险。干式变压器通常不会自燃,而且优质产品具有阻燃能力。干式变压器的优点是安全、干净,缺点是价格高、占地面积大、户外使用困难;油浸式变压器的优点是电压等级可以做的很高,占地面积小,使用范围广泛,缺点是漏油、产生故障时对环境有污染。两种变压器遵循不同的标准,温升要求不同,结构不同比较散热性能有失公允。从结构来讲,油浸式变压器散热性能好。
2、体积大约:长*宽*高=2200*2400*2400
如果现在要求此变压器可以将690V变成460V,是不是只能再加一组绕组?这条不太明白。
如果以前是460V现在改为690V,只要把低压线圈换一下就可以,如果两个低压都要,低压绕组需要重新设计,因为这种变压器很少有人做,估计体积可能要增加10%左右,变压器电压不高,容量大,实现有困难。
3、第一种变压器大约30-40万。在增加一个低压绕组的价格估计在40-50万吧。
