西门子PLC 模拟量和数字量之间如何转换
我想写一段利用压力传感器检测到一定压力之后输入PLC这需要模拟量和数字量之间的转换程序如何编写谢谢QQ459608698还望哪位弟兄指教下...
我想写一段 利用压力传感器 检测到一定压力之后输入PLC 这需要模拟量和数字量之间的转换 程序如何编写 谢谢 QQ 459608698 还望 哪位弟兄指教下
展开
3个回答
展开全部
实质:都是读取模拟量通道,至于转换,则由PLC的AD模块完成。
200系列:假设你的模拟量接驳在第一个通道:
读取模拟量:MOVW AIW0,VW0
此时VW0中保存的就是模拟量转换为数字量的值,其值取决于你的信号类型,比如正负10V,那么其对应的就是-32000~32000之间,0到10V,那么其对应的就是0~32000之间。
300/400系列:假设你的模拟量通道地址为256。
读取模拟量: L PIW256
T MW0
此时,MW0中保存的就是模拟量转换为数字量的值,其值取决于你的信号类型,比如正负10V,那么其对应的就是-27648~27648之间,0到10V,那么其对应的就是0~27648之间。
楼上的师兄说得很详细,就是变标。压力传感器读过来的是模拟量。补充0~20mA也是0~32000之间。比如说你装了一个压力表,压力是零MPA。还有一个PT从AIW0读取的数值就不是0了,需要计算之后把他变成0
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
关注“PLC入门教程” 里面有西门子模拟量转换的接线、调码、公式、实例。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询