15KW的电机配多大的线 要计算公式 和过程
展开全部
电机是15kw的要用6平方的铜电缆和50A开关。先确定条件,电压为380V,功率因数0.85,三相供电,供电距离较短(忽略压降问题)。
根据功率公式P=1.732UIcosφ有
I=P/(1.732Ucosφ)
=15/(1.732x0.38x0.85)
=27A(按三相市电计算,功率因数取0.85)
选择铜芯导线,查表得,4平方毫米的导线载流量20A,6平方毫米的载流量32A,导线的载流量要大于电机的额定电流,所以选择6平方毫米的导线。
扩展资料:
常见导线负载电流
中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)
1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—-12A
1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:12A—-15A
2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—-25A
4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—-32A
6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—-40A
注:上述的“平方”,指的是“平方毫米”
参考资料:百度百科-导线载流量
参考资料:百度百科-载流量
推荐于2017-10-08 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
电机是15kw的要用6平方的铜电缆和50A开关。先确定条件,电压为380V,功率因数0.85,三相供电,供电距离较短(忽略压降问题)。根据功率公式P=1.732UIcosφ有 I=P/(1.732Ucosφ) 15/(1.732x0.38x0.85) 27A(按三相市电计算,功率因数取0.85) 选择铜芯导线,查表得,4平方毫米的导线载流量20A,
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、先确定条件,电压为380V,功率因数0.8,三相供电,供电距离较短(忽略压降问题)
2、计算电机额定电流。电流I=功率/1.732/电压/功率因数=15/1.732/0.38/0.8=28.5A。
3、选择铜芯导线,查表得,4平方毫米的导线载流量20A,6平方毫米的载流量32A,导线的载流量要大于电机的额定电流,所以选择6平方毫米的导线。
4、选择电缆还需要满足压降、动稳定、热稳定等要求,你给的条件不够,没法计算。
2、计算电机额定电流。一平方的电缆的载流量是多少
追答
电缆的载流量不是一个线性的公式,只能查表获得。
如有帮助望采纳
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
通常设计院会给你开料3*16的电缆,安全系数高一些。一般自用,建议考虑3*10的电缆。安全系数有保障