桩基检测什么时候进行?承载力,桩身完整性各在什么时候检测?
1、预制管桩类的,桩全部施工完成,经过休止期后就可以桩基检测了。这时,承载力,桩身完整性也都可以检测了。
2、砼灌注桩类的,桩全部施工完成,桩的砼强度达到90%以上时,基本上要到25天左右才可以做承载力和桩身完整性检测。28天以后检测最好的。
扩展资料
桩基检测的四种方法:
1、钻芯检测法
这种检测方法是使用钻机钻取芯样来进行的一项桩基检测方法,通过检测桩长及桩身缺陷、桩底沉渣厚度来确定桩端岩土的性状,并能确定桩身混凝土的强度及连续性或密实性是否良好。在混凝土遭受冻害、火灾、化学侵蚀或其他损害时或者是需检测经多年使用的建筑结构或构筑物中混凝土强度时都是很适用的。
但是由于大直钻孔灌注桩的设计荷载一般均较大,用静力试桩法有较多困难,所以常用地质钻机在桩身上沿长度方向钻取芯样,通过对芯样的观察和测试确定桩的质量。
2、低应变动力检测法
这种方法的目的是普查桩身完整性和判定桩身缺陷的程度及位置。反射波法是建立在一维弹性杆波动理论基础上,在桩身顶部进行竖向激振,弹性波沿桩身向下传播,当桩身存在明显波阻抗差异界面时,如桩底断桩和严重离析部位、缩径、扩径,将产生反射现象,经接收放大滤波和数字处理,可识别来自桩身不同部位的反射信息,利用波在桩体内传播的速度和相位变化判定桩身质量和缺陷位置。
适用于检测混凝土桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及位置以及还有检测桩长范围应通过现场试验确定。
3、高应变法
该方法的运用原理是用重锤(重量大于预估单桩极限承载力的1.0%~1.5%)锤击桩顶,检波器测出桩顶的力和速度随时间变化的曲线,利用实测的力或速度曲线作为输入的边界条件,通过波动方程数学求解,反算桩顶的速度或力曲线。
但该检测法可适用于检测基桩的竖向抗压承载力和桩身完整性;监测预制桩打入时的桩身应力和锤击能量传递比,为沉桩工艺参数及桩长选择提供依据。同时还可以 进行灌注桩的竖向抗压承载力检测时,应具有现场实测经验和本地区相近条件下的可靠对比验证资料。
4、静荷载试验法
该法是指按桩的使用功能,分别在桩顶逐级施加轴向压力、轴向上拔力或在桩基承台底面标高一致处施加水平力,观测桩的相应检测点随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,根据荷载与位移的关系判定相应的单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力或单桩水平承载力的试验方法。
静载试验是最客观的桩基检测方法,但因其是有损性检测,且检测周期长、设备庞大、费用高,实际上只能是小比例抽检,难以对桩基进行大比例的质量及承载力普查。所以静载试验不可成为桩基础质量全面检测的手段。
参考资料:百度百科-桩基检测
2、砼灌注桩类的,桩全部施工完成,桩的砼强度达到90%以上时,基本上要到25天左右吧,才可以做承载力,桩身完整性检测。当然最好是28天以后检测最好的。
检测是在开挖之前 还是开挖之后?
桩内声测管是用来测什么的,什么时候测?
开挖之后啊。“桩内声测管是用来测什么的,什么时候测?”这不是土建范围了啊。
静载:28天以后
声测:浇混凝土之前
小应变:浇筑混凝土7d后
大应变:浇筑混凝土14d后
有什么 依据么?
在开挖后
检测桩身完整性的 尤其30米以上长的桩