高压计量柜中可以不用电流互感器吗
10KV的高压进线柜里有两个A.C相得电流互感器,一个用于测量一个用于保护,在进线柜中可不可以不再用电流互感器,直接从进线柜的测量的电流互感器取线,要怎么接。谢谢...
10KV的高压进线柜里有两个A.C相得电流互感器,一个用于测量一个用于保护,在进线柜中可不可以不再用电流互感器,直接从进线柜的测量的电流互感器取线,要怎么接。谢谢
展开
展开全部
高压计量柜不可以不装电流互感器。计量柜是用来测量收费用的,它的精度一般较高为0.2级。
进线柜一个电流互感器上有两组线圈,一组电流互感器是作为保护用的;另一组是用来测量,不是计量,接电流表,用于监视运行状态。
进线柜一个电流互感器上有两组线圈,一组电流互感器是作为保护用的;另一组是用来测量,不是计量,接电流表,用于监视运行状态。
追问
我的进线柜里的互感器也是0.2级的。可以么?
追答
进线柜里的互感器也是0.2级的,按理说是可以用于计量的。但是供电局对于计量表是封表的。计量用的互感器出来的接线端子有封铅。
进线柜因为有保护和测量,所以其中有一组互感器也是0.2级。
展开全部
不可以,计量柜一般用一组(AC相)就可以,并且是计量互感器0.2S级的(用于计量,不是测量)!进线柜可以不加电流互感器
更多追问追答
追问
0.2级和0.2s级有什么区别?
追答
0.2S精确值高,现在计量CT一般都用0.2S。
进线柜用0.5级,测量用
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可以的,可以与高压进线柜的互感器的保护的端子取,但电流二次线要串联,也就是说与保护用的二次负载与你现在用的二次负载串联。而且连接的二次线不小于2.5平方。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2012-03-17
展开全部
这个不可以不加的,这个是用来计量用的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?